28层的高层,屋顶要求沿女儿墙做明装避雷带利用主筋引下线,我是新手,对这方面的安装规范不熟悉,一时又找不到规范,所以在这里请教大家:1、避雷带高出女儿墙的距离是不是10cm?2、避雷带转角的地方与主筋应该如何联结才符合规范? 我们这个工地上的现场监理比较苛刻,生怕他找毛病,在这里麻烦大家了,顺便问一下,谁知道哪里有防雷接地的安装规范下载,知道的麻烦给个链接,小弟在这里谢过了!
28层的高层,屋顶要求沿女儿墙做明装避雷带利用主筋引下线,我是新手,对这方面的安装规范不熟悉,一时又找不到规范,所以在这里请教大家:
1、避雷带高出女儿墙的距离是不是10cm?
2、避雷带转角的地方与主筋应该如何联结才符合规范?
我们这个工地上的现场监理比较苛刻,生怕他找毛病,在这里麻烦大家了,顺便问一下,谁知道哪里有防雷接地的安装规范下载,知道的麻烦给个链接,小弟在这里谢过了!
2楼
我可以传个规范给你:lol:) :)
回复
3楼
一般图纸上应有说明,如没有常规15CM,具体作法最好参考(利用建筑物金属体作防雷及接地装置安装)D501-3图集
回复
4楼
高10-15cm,卡子间距一般取1m,至于拐角处,关键的一点是注意角度,必须大于90度,还有拐角处卡子间距取0.5m
回复
5楼
我公司做的金属设备放在屋顶上的,要求有避雷系统不知道怎么做。请各位工程师帮帮忙?
回复
6楼
现在早已做好了吧,没心要回答了吧,
回复
7楼
GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范
希望可以帮到你
回复
8楼
D501-3图集和GB50057-2010,高于60米的建筑物接闪器要安装在建筑物外垂直面上,就是要飘出女儿墙外,个人觉得增加了施工难度
回复
9楼
到网上下载个《建筑物防雷设计规范》2010版和《建筑物防雷设施安装》《(03D501-3)利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》就可以了
回复