请教六栋高层人防地下室连成一体该怎么建模?
xiehao888
xiehao888 Lv.2
2009年03月27日 19:11:07
只看楼主

请教六栋高层人防地下室连成一体该怎么建模?本人想一层地面和地下室另建一个模块.其他六栋上部分分别建模块.然后算基础时把上部分算出来的柱(墙)轴力加在对应地面和地下室模块算出来的柱(墙)的轴力上.这样是否可行?请高手赐教!

请教六栋高层人防地下室连成一体该怎么建模?本人想一层地面和地下室另建一个模块.其他六栋上部分分别建模块.然后算基础时把上部分算出来的柱(墙)轴力加在对应地面和地下室模块算出来的柱(墙)的轴力上.这样是否可行?请高手赐教!
免费打赏
rfgcsj
2009年05月04日 22:54:44
2楼
高层一般战时荷载控制,这样是可行的,对人防来说是偏保守的。人防柱正常设计时,高层应与地下室一起建模,按平时荷载组合值和战时荷载组合分别计算取不利值作控制条件。平时荷载组合时永久荷载分项系数1.35,活荷载1.4;战时荷载组合时永久荷载分项系数1.2,不考虑活荷载。因此,当柱由战时荷载控制时,把上部分按平时荷载组合算出来的柱(墙)轴力比一起建模的按战时组合值大,故是偏保守的。