偶是第一次做市政,而且还是一个公园,有些不明白的地方,请各位指教一下1.公园的消防栓是不是不一定要做到120米一个??没什么人的地方是否可以不布置??2.生活给水和消防给水共用一条管,按消防的做法阀门井是5个消防栓一个井,但是有时候消防栓离的很远,有120米左右,5个就差不多600了。请问一下,阀门井还有没有最大间距的要求??3.绿化的用水量按什么标准算??因为中间有个湖,领导要求绿化用水要用湖里的水。所以要计算水泵。
偶是第一次做市政,而且还是一个公园,有些不明白的地方,请各位指教一下
1.公园的消防栓是不是不一定要做到120米一个??没什么人的地方是否可以不布置??
2.生活给水和消防给水共用一条管,按消防的做法阀门井是5个消防栓一个井,但是有时候消防栓离的很远,有120米左右,5个就差不多600了。请问一下,阀门井还有没有最大间距的要求??
3.绿化的用水量按什么标准算??因为中间有个湖,领导要求绿化用水要用湖里的水。所以要计算水泵。
新问题在5楼
[
本帖最后由 yesjack 于 2009-3-31 17:54 编辑 ]
2楼
ggggggggggggggggggg
回复
3楼
1。室外消防栓一般不超过120米;
2。规范中环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个,说明阀门井没有最大间距的要求。
3。浇洒绿地用水可按浇洒面积以 1.0~3.0L/(m2·d) 计算。
回复
4楼
谢谢3楼的同志!!:victory:
回复
5楼
先说说工程概况。公园是环湖公园。一个盘地的形状,就是4边高,中间低。湖可以接到外边大河。公园四面是市政路,有各种市政管道。
1.关于雨水的排水,因为甲方不想做管渠。我也不想铺管做雨水口。那么是否能够什么都不做,直接散流,排到湖里呢?
2.万一要做雨水管集中回去湖里,但是因为坡度问题,到湖里的出水口计算的比湖面还要低,那么怎么办???
[
本帖最后由 yesjack 于 2009-4-2 10:46 编辑 ]
回复
6楼
1.关于雨水的排水,因为甲方不想做管渠。我也不想铺管做雨水口。那么是否能够什么都不做,直接散流,排到湖里呢?
答:建议做上,散排雨水不一定能迅速排走。
2.万一要做雨水管集中回去湖里,但是因为坡度问题,到湖里的出水口计算的比湖面还要低,那么怎么办???
答:这个要根据地形来布置了,可以分散排入湖中。
回复