新的规范开始实施了,但感觉里面的有些地方不清楚,请各位不吝赐教。1。公式4.3.1-4:Gik是否有误(少了求和符号);荷载组合中只有一个可变荷载也乘组合值系数?2。4.3.3条混凝土对模板的上托力?这个上托力是怎么产生的?3。公式5.2.4-2中0.783是怎么推导出来的?5.2.4-1中的3.276是可以根据变形控制推导出来的。4。条文说明中5.2.1例1中q2的计算为什么没有考虑混凝土和钢筋的自重?
新的规范开始实施了,但感觉里面的有些地方不清楚,请各位不吝赐教。
1。公式4.3.1-4:Gik是否有误(少了求和符号);荷载组合中只有一个可变荷载也乘组合值系数?
2。4.3.3条混凝土对模板的上托力?这个上托力是怎么产生的?
3。公式5.2.4-2中0.783是怎么推导出来的?5.2.4-1中的3.276是可以根据变形控制推导出来的。
4。条文说明中5.2.1例1中q2的计算为什么没有考虑混凝土和钢筋的自重?
5。条文说明中5.2.5例5中计算面积和回转半径时直径89,题目中80?
6。条文说明中5.2.5例6中为何没有按4.2.4条除以0.95?
7。条文说明中5.2.5例8中施工活荷载2.5,但P43中NQ1K应为振捣荷载。荷载计算中2.5x1.5x0.8中0.8是哪里来的?风荷载计算中基本风压x1.5化为线荷载,1.5是间距啊,应该乘跨距吧?风荷载引起的弯矩计算中计算高度1.8哪里来的?
感觉问题比较多,哪位有相关资料能否共享一下啊,对施工来讲这本是大规范啊,盼了这么多年才出来的。先谢谢了
12楼
这本规范好像不太适合现在的施工,长细比不大于150这点和jgj130矛盾了,130中长细比不大于210
回复
13楼
楼主看的真是认真,不像我,只套公式就完了,知其然而不知其所以然。
回复
14楼
:hug: :hug:
回复
15楼
还没有这个规范呢。很想看看啊
回复
16楼
支持一下下。。。。。。。。。
回复
17楼
烂规范一本,肯定少了我求和符号。5.1.8门架剪刀撑和交叉支撑都分不清,丢他老母隔阂。
回复
18楼
上面7问的理解:
1、
这是我在该规范的某电子文档上看到的,是不是它已改过了;若用NQik,应有求和符号;
2、上托力:看看电梯井基础浇混凝土,墙内侧模板是不是上浮而要压着?想想水的浮力是怎么产生的;
3、公式5.2.4-2中0.783与5.2.4-1中的3.276是一样根据变形控制推导出来的;按2跨连续梁、挠度系数为0.521、挠度控制值为l/400;
4、条文说明中5.2.1例1中q2的计算应加上混凝土和钢筋的自重;参见“施工计算手册”;
5、条文说明中5.2.5例5中的梢经应改为89;错的还有:例2“并查表5.2.2-1”、例3“再查表3.1.3-7”等……
6、条文说明中5.2.5例6中为何没有按4.2.4条除以0.95?是对的;该例是计算容许值而非荷载效应;且4.2.4 条只对“钢面板及钢面板的支架计算时,其荷载要乘以0.95”;
7、条文说明中5.2.5例8中用到的:P43“NQ1K为振捣荷载”可能有问题;JGJ128-2000和JGJ28-2010中的5.2.1条NQik为施工荷载;或者叫可变荷载的总和;
该例单榀门架所受的荷载面积应为(b+间距)×(跨距),其荷载计算肯定有问题?
该例的h=1800,可能是步距(h0……)减扫地杆或封口杆以下的长度;
[
本帖最后由 ttanming 于 2010-9-10 14:20 编辑 ]
回复
19楼
这本规范确实有许多不合适的地方,楼主看的很仔细。18楼解释的很好。
最别扭的就是把次楞叫小梁;主楞叫主梁。不知道从哪里学来的。还有好多跟其他规范完全对不上,例如第5.2.5第3条第1)条:用对接扣件连接的钢管立柱应按单杆轴心受压构件计算,其计算应符合本规范公式5.2.5─10,公式中计算长度采用纵横向水平拉杆的最大步距,最大步距不得大于1.8m,步距相同时应采用底层步距。这立杆见算长度明显不对!
回复