大跨度底板计算问题
liangzhiran
2009年03月25日 13:36:48
只看楼主

一个敞口圆水池直径40米,池壁高5.8米左右,池壁用预应力,底板用普通混凝土,地基承载力150kpa,底板上部标高-1.0米,地下水位-0.50,如果按常规设计,以池壁自重除以底板面积得出地基反力,以此为均布荷载,按池壁为铰结,进行配筋,底板需厚750~800,底板中部径向弯矩最大,可不可以只在池壁下端一部份底板按条基设计,其它中部部分按构造配,只要中部底板自重大于浮力。

一个敞口圆水池直径40米,池壁高5.8米左右,池壁用预应力,底板用普通混凝土,地基承载力150kpa,底板上部标高-1.0米,地下水位-0.50,如果按常规设计,以池壁自重除以底板面积得出地基反力,以此为均布荷载,按池壁为铰结,进行配筋,底板需厚750~800,底板中部径向弯矩最大,可不可以只在池壁下端一部份底板按条基设计,其它中部部分按构造配,只要中部底板自重大于浮力。
免费打赏
yuhouji
2009年05月23日 11:43:48
2楼
因为你的地勘报告不太明确,我只建议你:
1,绝对要考虑水池在施工期间的抗浮问题,设抗浮桩或者锚杆;在这方面因设计时未考虑抗浮问题而出事故的例子很多;
2,这么大的面积还应该考虑它的不均匀沉降因素;
3,底板的强度计算应尽量准确,保险;:victory: :victory: :handshake