装修配电设计,高手指点下!
dp_1981
dp_1981 Lv.2
2009年03月25日 10:15:46
来自于照明工程
只看楼主

帮我看看这图计算电流数字对不对!50*0.75/0.22/0.85/4=50.13A

帮我看看这图计算电流数字对不对!50*0.75/0.22/0.85/4=50.13A

图1.jpg

免费打赏
mmcx
2009年03月25日 16:11:57
2楼
计算电流没错:time: :time:
回复
hjhjhjjj
2009年03月25日 16:19:17
3楼
都是三相负荷,为啥要用单相计算呢?
回复
iversondc
2009年03月25日 17:56:15
4楼
同意楼上的 三相线路怎么用单项计算??
回复
dp_1981
2009年03月25日 20:36:48
5楼
谢谢!楼上的!我是门外汉!
回复
lm618
2009年04月06日 23:31:59
6楼
应该是这样算计算电流:50*0.75/0.38/1.732/0.85=67.03A
回复
yanqing2008
2009年04月07日 13:11:31
7楼
我同意6楼说的50*0.75/0.38/1.732/0.85=67.03A
回复
飞影道人
2009年04月08日 14:43:02
8楼
同一个配电箱出线为什么穿不同类型管,装修图如何埋楼板敷设!
回复

相关推荐

APP内打开