5个塔楼共一个地下室,5个塔楼全是90多米高,都有裙房,地下室4层,现在是这么建的:1、每个塔楼单独建了一个模型,到了裙楼和地下室部分往四周伸出一跨。2、整个地下室带5个裙房建一个模型。请问大家遇到这种情况是怎么建模的?顺便说下,我咨询了PKPM公司,说是裙房层数是含地下室的,如果地下室4层,裙房5层,裙房层数填9.
志的这种建模方式我们也常采用,地下室上带多个塔楼,建模思想是对的。两套模型,一套带塔楼,一套不带。这个项目各构件的抗震等级可要小心。
回复
13楼
11楼的做法应该不错哈,但地下室顶板能否作为各塔楼的嵌固端,应根据刚度比的计算结果再确定
回复
14楼
11楼的做法比较简单。关键是顶板嵌固条件是否满足。
回复
15楼
看到之前各位的讨论,再次我追加一些请教。
地下室顶板作为嵌固层,以此计算刚度比。现在有大底盘多塔楼结构。地盘三层,三栋塔楼均为7层外加一个隔震层。计算嵌固刚度比时,下部结构的刚度是只取第三层呢还是三层大底盘都要考虑?
回复
16楼
ethan183 发表于 2009-11-15 00:39 1.计算各个塔楼的指标时(周期比、位移比等)一定要拆开来算。2.建议把地下室顶板作为各塔楼的嵌固面,这 …“3.合起来的模型可仅用来计算地下室顶板与基础。”请问这合起来的模型计算的时候结构体系同地上的(一般剪力墙)还是地下的(框架)
回复