5个塔楼共一个地下室,5个塔楼全是90多米高,都有裙房,地下室4层,现在是这么建的:1、每个塔楼单独建了一个模型,到了裙楼和地下室部分往四周伸出一跨。2、整个地下室带5个裙房建一个模型。请问大家遇到这种情况是怎么建模的?顺便说下,我咨询了PKPM公司,说是裙房层数是含地下室的,如果地下室4层,裙房5层,裙房层数填9.
把大底盘分割成几部分单独建模,再拼接。
回复
3楼
你说的是把所有的都拼接起来然后再计算一次?那参数模型应该还是用单独的模型吧?能不能具体一些
回复
4楼
我现在也做到这么一个工程~~~~~~
回复
5楼
LZ同志的这种建模方式我们也常采用,地下室上带多个塔楼,建模思想是对的。两套模型,一套带塔楼,一套不带。这个项目各构件的抗震等级可要小心。
回复
6楼
以前的总工建议我分开建模,每个模型各多取几跨,同楼主第一种建模方法,说这样省却很多审图上的不必要麻烦,因为如果按多塔建模,审图时要求满高的~~~不过我觉得还是应该建两种模型,这样保险。不知道其他高手们都怎么做啊?
回复
7楼
查看了很多资料都是说按2套模型进行计算.....
回复
8楼
怎么才能拼接上啊,是不是几个结构分开建模时一点都不能差啊,要是差了些是不是就拼接不上了,谢谢指点。
回复
9楼
回复
10楼
1.计算各个塔楼的指标时(周期比、位移比等)一定要拆开来算。
2.建议把地下室顶板作为各塔楼的嵌固面,这样可一定程度上规避“多塔”
3.合起来的模型可仅用来计算地下室顶板与基础。
回复
11楼
多思考,多学习,拿不准的就请教,呵呵,不是还有总工嘛!!
回复