基桩检测
phui001
phui001 Lv.2
2009年03月23日 09:15:00
只看楼主

求教:基桩检测按静载按建筑基桩检测技术规范:4.4.3 单桩竖向抗压极限承载力统计值的确定应符合下列规定:1 参加统计的试桩结果,当满足其极差不超过平均值的30%时,取其平均值为单桩竖向抗压极限承载力。2 当极差超过平均值的30%时,应分析极差过大的原因,结合工程具体情况综合确定,必要时可增加试桩数量。3 对桩数为3根或3根以下的柱下承台,或工程桩抽检数量少于3根时,应取低值。其中:增加试桩数量怎样确定

求教:基桩检测按静载按建筑基桩检测技术规范:
4.4.3 单桩竖向抗压极限承载力统计值的确定应符合下列规定:
1 参加统计的试桩结果,当满足其极差不超过平均值的30%时,取其平均值为单桩竖向抗压极限承载力。
2 当极差超过平均值的30%时,应分析极差过大的原因,结合工程具体情况综合确定,必要时可增加试桩数量。
3 对桩数为3根或3根以下的柱下承台,或工程桩抽检数量少于3根时,应取低值。

其中:增加试桩数量怎样确定