环状喷淋管网系统
sqm996
sqm996 Lv.2
2005年05月30日 20:31:42
只看楼主

地下车库面积较大(六个防火分区,每个防火分区近4000平方),为减小水损,在每个防火分区的喷淋作环状管网,请问环状管网的主管管径如何确定本人见有的图是直接用DN150管我觉得不妥,想请教谢谢!

地下车库面积较大(六个防火分区,每个防火分区近4000平方),为减小水损,在每个防火分区的
喷淋作环状管网,请问环状管网的主管管径如何确定
本人见有的图是直接用DN150管
我觉得不妥,想请教谢谢!
免费打赏
liang.369
2005年04月27日 16:31:49
12楼
《车规》5.1.2条,汽车库内设有自动灭火系统时,其防火分区的最大允许建筑面积可按本规范表5.1.1的规定增加一倍。
按表5.1.1的数据应该是加自喷后最大4000平米,8楼的是不是不妥?
回复
jance102508
2005年04月27日 17:12:04
13楼
谢谢liang.369 提醒,我查过图了,建筑面积是18833m2,建筑专业分了五个防火分区,我做了五组报警阀,报警阀成环后分别供每个防火分区喷淋用水。是我弄错了,不好意思。

在这里向大家道歉!!!
回复
czy166
2005年04月29日 17:49:27
14楼
管径当然是最少DN150。
你这个还算大,我这里做的要将近30个防火分区。主管要用DN200的,要不光管道损失就要几十米。
回复
jone186
2005年05月15日 20:51:01
15楼

环状喷淋
要算死人的
除非你有计算软件
回复