环状喷淋管网系统
sqm996
sqm996 Lv.2
2005年05月30日 20:31:42
只看楼主

地下车库面积较大(六个防火分区,每个防火分区近4000平方),为减小水损,在每个防火分区的喷淋作环状管网,请问环状管网的主管管径如何确定本人见有的图是直接用DN150管我觉得不妥,想请教谢谢!

地下车库面积较大(六个防火分区,每个防火分区近4000平方),为减小水损,在每个防火分区的
喷淋作环状管网,请问环状管网的主管管径如何确定
本人见有的图是直接用DN150管
我觉得不妥,想请教谢谢!
免费打赏
wx8001
2005年04月23日 16:41:45
2楼
dn100
回复
yaaaa
2005年04月23日 21:42:47
3楼
要看流量而定.如果是仓库危险等级,流量可达110L/S,用DN100就不合适了。
回复
sqm996
2005年04月24日 12:28:19
4楼
我这是车库呀
回复
sqm996
2005年04月25日 18:12:17
5楼
为何没人回我呀,
回复
lisajone
2005年04月25日 23:02:38
6楼
你把面积都没说出来别人怎么给你确定呀
有多少个分区
面积。等等之类
回复
scidi
2005年04月26日 17:50:19
7楼
地下车库的喷淋环状主管道管径选用DN100足够了.
回复
jance102508
2005年04月26日 21:19:56
8楼
多大面积啊,只有一个防火分区么?我做过20000平方左右的,是人防,平时车库,划四个防火分区,用四组报警阀,报警阀成环,在每个分区的喷淋不用成环了
回复
qiuwei
2005年04月27日 13:46:14
9楼
楼上的,请教一下报警阀成环是怎么个做法?
回复
jance102508
2005年04月27日 16:00:41
10楼
跟消火栓的成环原理一样,保证每组报警阀都可以双向进水
回复
liang.369
2005年04月27日 16:27:06
11楼
楼主和第8楼的,我想问一下,每个防火分区4000平米,20000平米4个防火分区,那一个分区就是5000平米,这好像超出最大允许防火分区的面积了吧?是否不妥?
回复

相关推荐