请教水泵工作压力和设计压力问题
zb789639wr
zb789639wr Lv.2
2009年03月19日 23:32:39
只看楼主

我在设计中遇到这样个问题,业主提供的设计资料中 要消防水泵的 工作压力1.2MP,设计压力 1.7MP。请问在水泵选型中有工作压力和设计压力的说法没,如果有请问应根据那个选型。有知道的高手 前辈们 请多多指教!

我在设计中遇到这样个问题,业主提供的设计资料中 要消防水泵的 工作压力1.2MP,设计压力 1.7MP。
请问在水泵选型中有工作压力和设计压力的说法没,如果有请问应根据那个选型。
有知道的高手 前辈们 请多多指教!
免费打赏
roverpump
2009年03月20日 09:52:48
2楼
你的泵的扬程120 M, 泵耐压 1.7Mpa
回复
zb789639wr
2009年03月21日 19:46:19
3楼
请教水泵工作压力和设计压力问题
回复
roverpump
2009年03月23日 18:54:36
4楼
泵的耐压一般为1.6Mpa或2.5Mpa.
回复
dingwk003
2016年08月11日 19:25:50
5楼
好像还是没有说明白。
回复
lang04031312
2016年08月12日 10:04:20
6楼
非常好的资料,嘻嘻分享。
回复
烟尘似海
2016年08月12日 17:03:51
7楼
管道试压的压力一般按工作压力的1.5倍
回复
小小蝌蚪
2016年08月19日 09:27:21
9楼
非常感谢,谢谢分享
回复
梁银虎
2016年08月22日 16:56:01
10楼
非常感谢,谢谢分享
回复
lichangan1000
2016年08月23日 08:51:23
11楼
这种烂帖子应沉下去。
回复
给排水设计佬
2016年08月23日 18:27:00
12楼
这个设计压力是泵的设计压力还是怎么样,如果说是铭牌上设计压力的参数就有可能是这泵最大的压力是1.7MPa吧,工作压力就是泵在工况点工作时达到的压力值。
回复

相关推荐

APP内打开