急,菜鸟需要高手帮助:90KW水泵工频使用一个月了,用变频控制把电机烧了,是咋回事?
favourchen
favourchen Lv.10
2010年08月23日 16:14:26
只看楼主

如题,请高手进来帮忙!冰水主机房二次冷冻泵一共5台,90KW/台(普通三相异步电机,型号Y2-280M-4,90KW,380V,50hz,167A,cosφ0.87,效率93.9%,1480r/min,IP55)四用一备,四台常用的泵ZP4~7已经用了一个月(星三角启动),上个星期暖通工程师提出要把变频器参数设置好,其中两台泵(管路较短)准备变频控制。 周三(8.17)控制柜厂家过来把参数设置完,我把一台泵ZP7从工频切换到变频控制,40HZ,变频器显示电流约110多A。我想既然已经设置好参数,干脆把另外两台也转为变频控制,所以又把另外两台泵(管路较长)ZP4,ZP6设置为45HZ,变频器显示电流约130多A。大约2个小时之后,我去机房巡视,发现有ZP6控制回路的蜂鸣器在报警,打开柜子一看,变频器跳故障-地短路。又打开另外一个柜子,ZP4也跳同样故障,而且已经烧掉一个接触器(变频控制为星形接法,与星三角启动共用星形接触器)。过去摸电机已经非常烫,大约有一百二三十度。此时ZP7正常运转。后把备用泵开起来,ZP4暂时确定烧坏,ZP6切换到工频也开起来。

周五(8.19)下午1点,暖通工程师说把ZP5也开变频,开始设置为45HZ,变频器显示电流约130多A,调整阀门后,改为47HZ,频器显示电流约150多A。然后我们离开机房。大约三个小时之后,业主机电值班人员告知ZP5变频器跳故障,同样为地短路。电机同样发烫。我与暖通工程师认为变频控制回路有问题,就把ZP7(已经变频运行3天)从变频切换为工频。在星三角转换的一瞬间,空开(200A)跳闸,看电机接线盒在冒烟,电机发烫。杯具啊!
变频器为东元7300PA,查说明书上的故障说明,造成地短路的原因有二:1.马达绝缘不良。2.负载侧配线不良。按道理说,第二个原因不可能,因为四台水泵已经工频使用一个月了。然后在网上搜索,发现工控网上有篇文章有解释:
http://gongkong.com.cn/webpage/forum/200912/2009121111224300009-1.shtml
拆掉电机端接线,用摇表测量发现,ZP4AB相间短路,ZP5三相均对地短路。变频器厂家过来检查,参数设置没有问题。打电话到电机厂家咨询,回复说此型号电机不能变频控制。因此,我认为应该是电机为非变频电机,用变频器控制后,绝缘老化,导致事故发生。请问广大万能的高手,到底是什么原因造成如此严重的后果?假如如我所说,ZP6的绝缘是否已经老化?还能安全运行么?

[ 本帖最后由 favourchen 于 2010-8-23 21:00 编辑 ]
favourchen
2010年08月23日 16:28:52
2楼
未命名.JPG电机控制主回路如图示:工频由KM1,KM2,KM3组成的星三角启动器控制。变频是KM4,KM3组成的星形接法控制
回复
li88ming
2010年08月23日 16:29:23
3楼
我也需要!!!!
回复
hero_2008
2010年08月23日 16:55:04
4楼
烧了几台损失大哦!
我觉得是电动机温升问题没处理好,击穿绕组绝缘,从而对地短路。
因爲楼主是改造旧有的普通水泵电动机,这种电动机都是自带风扇型冷却的,冷却风量也是基本按电动机额定速度设计的,较少考虑电动机调速后电动机的散热能力下降的问题。
同时跟专用的变频电动机比较,普通电动机的绝缘材料的耐热等级也较低。
所以在没有将散热问题解决好的情况下其他电动机请勿使用变频运行。安全起见在这种大型电动机上应该安装温感器进行保护。
回复
favourchen
2010年08月23日 17:31:30
5楼
谢谢区管的回复,请问如何确定ZP6的绝缘是否OK?
回复
hero_2008
2010年08月23日 17:34:37
6楼
用摇表摇测绕组相间、相对地绝缘电阻,注意:要请熟手做哦
回复
dgbyls
2010年08月23日 18:42:43
7楼
做一下耐压试验
回复
ilfang
2010年08月23日 18:57:16
8楼
你电机都90KW了,肯定要变频专用电机,小电机问题不大。
回复
favourchen
2010年08月23日 19:07:30
9楼
现在我们公司上下都在讨论这个问题,现在有一个主管提出,因为变频控制回路是星形接法,而不是电机铭牌上的所要求的三角形接法,所以必然会烧掉。我在百度知道找到一个答案说:本来三角形接法的电机不能接成星形,如果接成星形,这时相电压降低到约1.73倍,达不到正常功率,如果带额定负载,那么这时属于过载状态,时间一长也必然烧毁电机。这种说法正确吗?
回复
favourchen
2010年08月23日 19:31:56
10楼
如果上面的说法成立,那变频控制就应该由KM4和KM2来组成三角形接法,对吗?
上一张图现场的照片给大家看,引以为戒啊!
CIMG2465副本.jpg
回复
bati3345
2010年08月23日 19:35:40
11楼
请问变频控制了,电机怎么就变成星形接法了呢?如果你的接线盒内接的是三角形接法,那么电机就是按三角形接法运转的啊。

至于你说的三角形接法电机强制接成星形,功率下降了,力矩也下降,带额定功率肯定会烧掉的,我觉得这种说法正确!
回复