建筑给水水泵工作压力是啥概念?
seeks
seeks Lv.2
2013年01月08日 17:15:19
只看楼主

请教:某22层民用高层,设计供水管网的水泵扬程是120,进货的水泵标牌上的扬程是120米,但工作压力是2.5MP,这台泵是否可用,对管网有什么不利影响。这个工作压力是什么概念?

请教:某22层民用高层,设计供水管网的水泵扬程是120,进货的水泵标牌上的扬程是120米,但工作压力是2.5MP,这台泵是否可用,对管网有什么不利影响。这个工作压力是什么概念?
seeks
2013年01月09日 11:06:12
3楼
继续请教中,请行家不吝赐教一二,叩拜!
回复
fan837
2013年01月10日 18:58:35
4楼
扬程120米,工作压力是2.5MP?标错了吧,这么大的工作压力?用的什么水泵,哪个型号?
回复
huangzhimin
2013年01月11日 10:30:52
5楼
1、单位重量液体通过泵后所获得的能量叫扬程。泵的扬程包括吸程在内,近似为泵出口和入口压力差。扬程用“H“表示,单位为米(m)。泵的压力用PN表示,单位为Mpa(兆帕)。对于水介质,可粗略的认为1MPa的压力差等于100m的扬程。
2、参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第3.0.9条规定: 当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为 10m ,二层为 12m ,二层以上每增加一层增加 4m 。
某22层民用高层设计供水压力为92m。水泵扬程是120m,可满足供水安全和要求。
工作压力是2.5MP的提法为有误,依据不足理由不充分。
回复
云涛
2013年01月11日 23:10:04
6楼
扬程为120米,表示水泵的加压能力为1.2MPA。
水泵耐压值为2.5MP,表示泵的最大承压不能超过此值,也就是说不能对压力为1.3MPA的水进行再加压,否则会把泵体损坏!