变压器中的气特别多是怎么回事?
showin3690
showin3690 Lv.10
2009年03月19日 21:36:22
来自于变压器
只看楼主

把瓦斯继电器中的气放掉后 过了几天又有好多气体 指示轻瓦斯动作 放掉后 过了几天又有气体出来 请问是怎么回事?同一位置的其他变压器没有次情况

把瓦斯继电器中的气放掉后 过了几天又有好多气体 指示轻瓦斯动作 放掉后 过了几天又有气体出来 请问是怎么回事?同一位置的其他变压器没有次情况
免费打赏
lingxuct
2009年03月20日 17:58:40
2楼
变压器刚大修过还是刚换过油?
回复
showin3690
2009年03月22日 12:40:00
3楼
新的 混过油的!!!!
回复
lingxuct
2009年03月23日 07:16:11
4楼
新的,按《电气装置施工及验收规范》进行,加滤油并试验合格后,静止48小时以上,再放气,放气后无气泡后再投电做冲击试验。

如果静止48小时后放气过了还有气泡,肯定是滤油没做,加油方法不对,加油时气体混入太多。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-3-23 07:19 编辑 ]
回复
smj888
2009年03月23日 13:57:18
5楼
变压器刚大修过还是刚换过油?
回复
gaolusong
2009年03月26日 12:33:21
6楼
partial discharge
回复
ld_xwl
2009年04月02日 11:51:41
7楼
建议做油气相色谱分析,滤油,再静置规程规定的时间,再充电。
回复
svr222
2009年04月13日 13:57:21
8楼
4楼的建议可行,也有可能变压器的本体问题,应该是内部局部过热,但是没烧坏变压器,建议检查变压器内部。
回复