把瓦斯继电器中的气放掉后 过了几天又有好多气体 指示轻瓦斯动作 放掉后 过了几天又有气体出来 请问是怎么回事?同一位置的其他变压器没有次情况
把瓦斯继电器中的气放掉后 过了几天又有好多气体 指示轻瓦斯动作 放掉后 过了几天又有气体出来 请问是怎么回事?同一位置的其他变压器没有次情况
2楼
变压器刚大修过还是刚换过油?
回复
3楼
新的 混过油的!!!!
回复
4楼
新的,按《电气装置施工及验收规范》进行,加滤油并试验合格后,静止48小时以上,再放气,放气后无气泡后再投电做冲击试验。
如果静止48小时后放气过了还有气泡,肯定是滤油没做,加油方法不对,加油时气体混入太多。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-3-23 07:19 编辑 ]
回复
5楼
变压器刚大修过还是刚换过油?
回复
6楼
partial discharge
回复
7楼
建议做油气相色谱分析,滤油,再静置规程规定的时间,再充电。
回复
8楼
4楼的建议可行,也有可能变压器的本体问题,应该是内部局部过热,但是没烧坏变压器,建议检查变压器内部。