请问小型水泵5KW以下的直接启动可以用微型断路器么?
lewisk
lewisk Lv.3
2009年03月19日 16:25:13
来自于断路器
只看楼主

请问小型水泵5KW一下的直接启动可以用微型断路器么?(包括离心泵,潜水泵),还是用塑壳式的好一些?谢谢!还有用不用加热继电器?

请问小型水泵5KW一下的直接启动可以用微型断路器么?(包括离心泵,潜水泵),还是用塑壳式的好一些?谢谢!

还有用不用加热继电器?
免费打赏
lingxuct
2009年03月19日 17:19:34
2楼
临时设备(使用时间小于1个月)可以用合适的塑壳断路器控制,也可以按正规固定式(塑壳断路器+接触器按钮+热继电器)控制。
回复
xuxianjie
2009年03月19日 21:00:07
3楼
原帖由 lewisk 于 2009-3-19 16:25 发表
请问小型水泵5KW一下的直接启动可以用微型断路器么?(包括离心泵,潜水泵),还是用塑壳式的好一些?谢谢!

还有用不用加热继电器? [/quo
小电流用电机起动器
如ABB的MS116
有配合电机保护曲线的过载保护
躲过峰值电流的短路保护
经济而实用
回复
爱芳的日子
2009年03月19日 21:35:49
4楼
可以,但热继电器是不能省的。
回复
carl0623
2009年03月19日 21:38:46
5楼
看你是否频繁起停啦!

总感觉只能临时代替一下~
回复
courscessor
2017年05月31日 17:43:42
6楼
建议用塑壳断路器,D型曲线