地下室底板的抗浮措施
zxm393187157
2009年03月19日 00:36:40
只看楼主

谁能不能教教地下室底板的抗浮措施

谁能不能教教地下室底板的抗浮措施
免费打赏
dsytgs
2009年03月19日 08:34:54
2楼
1 增加底板压重,抗浮设防水位不是很高的情况下,简单、经济。
2 抗浮构件:抗浮锚杆,常用于底板下为基岩(或基岩埋深较浅),采用风动潜孔锤钻机成孔,施工效率高,造价低,但应注意锚杆的耐久性;抗浮桩,需控制裂缝宽度小于0.2mm。
回复
longjunw
2009年03月24日 06:15:34
3楼
抗浮设计的关键在于设防水位的确定。
至于抗浮方法,除了配重压就是抗浮桩或锚杆拉,原则上以配重为主,满足不了才考虑拉的方式。
回复
zhangzuohong33
2009年03月24日 14:02:43
4楼
楼上说的对,但是不很清楚,如果抗浮计算相差不多的话,可将基础底板挑出,增加压重
回复
混混结构
2009年03月25日 14:40:30
5楼
我刚做了一个地下室就是要考虑抗浮的问题,做法就是楼上说的将伐板基础挑出,增加土重,这样一般都能满足抗浮要求,至于锚拉杆,我们这里没用过....
回复
ghgkm
2009年03月26日 10:37:40
6楼
2楼说的很全了,简单说就是2中思路:1.加配重;2设锚桩;

但在具体使用时应注意根据实际情况选用
1.裙房地下室或车库与主楼连接为整体时,如果主楼采用的是天然地基,如筏板,条基等,则裙房地下室或车库应采用加配重的方法;
2.裙房地下室或车库与主楼连接为整体时,如果主楼采用的是桩基,如桩筏等,则裙房地下室或车库可采用加配重的方法或设锚桩;
基本原则就是要减小主楼和裙房间的沉降差!
回复
chenf99
2009年03月27日 09:43:48
7楼
非常赞赏楼主的无私精神。
回复
ylko
2009年10月26日 20:14:23
8楼
为了减小沉降差。裙楼部分使用独立柱基加防水板。
但地下水位较高,配重不能完全解决抗浮的问题,我想加设锚杆,但基础下面是软土,没有岩石,不知道加设锚杆的效果如何?
回复
maya321084
2009年10月27日 22:01:48
9楼
1、抗浮桩或抗浮锚杆
2、增加板厚或者将底板的出挑边加长一些
3、在结构允许的情况下增加覆土厚度
回复
maya321084
2009年10月27日 22:03:04
10楼
现在有扩大头锚杆,在岩石锚杆不能用时可以用
回复
elaile
2010年03月03日 11:18:05
11楼
谢谢各位 受教了!!:handshake