有谁知道一个雨淋阀控制几个喷头
fengxu
fengxu Lv.2
2009年03月18日 19:12:54
只看楼主

有谁知道一个雨淋阀控制几个喷头

有谁知道一个雨淋阀控制几个喷头
2000_fangfang
2009年03月20日 09:20:45
2楼
可以参考 <喷规> 的5.0.4.2条 雨淋系统中的每个雨淋阀控制的喷水面积不宜大于本规范表5.0.1条中的作用面积
回复
zhouuohz
2009年12月03日 15:10:25
3楼
喷水面积决定喷头数,应该都不会很多,大约20到30个就已经很大去了,,,,,,,,,,点点滴滴地对地导弹点点滴滴
回复
tianya88888888
2009年12月08日 09:40:57
4楼
这个问题有点不确切。
雨淋阀不只是使用于一种系统中,预作用灭火系统中的报警阀组是由雨淋阀和湿式报警阀上下串接组成,
那这时候雨淋阀控制的喷头数又该说是多少呢?
至少规范中要求的是预作用系统报警阀组控制的喷头数不超过800个,干式不超过500个

[ 本帖最后由 tianya88888888 于 2009-12-8 09:58 编辑 ]
回复
tianya88888888
2009年12月08日 10:02:42
5楼
不过规范中要求的作用面积倒是一个依据了。:D
回复
wrlxfyc
2009年12月14日 15:56:57
6楼
<自动喷水灭火系统设计规范:>
6.2.1 自动喷水灭火系统应设报警阀组。保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组。水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋阀。

6.2.2 串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数计入湿式阀组控制的喷头总数。

6.2.3 一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定:

1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。
2 当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。

6.2.4 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。

6.2.5 雨淋阀组的电磁阀,其入口应设过滤器。并联设置雨淋阀组的雨淋系统,其雨淋阀控制腔的入口应设止回阀。


6.2.6 报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m。安装报警阀的部位应设有排水设施。
回复
whf1118
2010年03月05日 14:39:01
7楼
:victory:
回复
h361800183
2010年05月17日 15:12:54
8楼
一个超过八米的厂房,面积两千多平米,按规范设置雨淋阀岂不是要几十个?实际上是怎么设置的?希望有人知道。
回复
runny
2010年05月17日 16:28:34
9楼
雨淋系统应该按照系统设计流量来定。
比如说一个DN200的雨淋阀的额定流量范围在150l/s左右,每个雨淋喷头在额定压力下的流量为0.5l/s的话,那么这个雨淋系统差不多能装300的喷头。

规范上有参考湿式系统的作用面积的提法,不过在和消防局讨论的时候,他们也认为在大面积运用雨淋系统的时候,参考湿式系统的作用面积的话,雨淋系统设置的太小了,会设置很多的雨淋阀。这样操作和维护会很不方便。

还有要注意同时打开的雨淋系统的个数,个数太多的话,对消防泵和水池的要求就会很高
回复
corelli
2010年05月17日 17:31:50
10楼



你的喷头流量怎么那么小?

[ 本帖最后由 corelli 于 2010-5-17 17:41 编辑 ]
回复
runny
2010年05月17日 17:53:42
11楼
举个例子么,水喷雾的喷头强度一般比较小,所以K系数也会比较小。
回复