按每平方米活荷载10KN计算的楼板,可不可以放置两台2吨重的变压器呢?
dx2000
dx2000 Lv.2
2009年03月17日 12:37:44
来自于变压器
只看楼主

按每平方米活荷载10KN计算的楼板,可不可以放置两台2吨重的变压器呢?如果不可以应该要求楼板满足承载力标准值是多少呢?请各位大侠帮帮忙,谢谢了!

按每平方米活荷载10KN计算的楼板,可不可以放置两台2吨重的变压器呢?如果不可以应该要求楼板满足承载力标准值是多少呢?请各位大侠帮帮忙,谢谢了!
免费打赏
xiaom06
2009年03月17日 15:06:28
2楼
像设备这种应该提力作用点吧
2吨不大 应该没问题
回复
王子左
2009年03月17日 17:53:59
3楼
2吨是20KN,不知变压器按集中力算,还是换算成面载,按荷载规范换算成面载算吧。
回复
gaowei_23
2009年03月17日 21:44:25
4楼
根据提供的设备图纸,按照荷载规范附录换算一下!
回复
nzp2005
2009年03月18日 14:43:54
5楼
根据提供的设备图纸,按照荷载规范附录换算一下!
应该没什么问题
回复
结构设计检测
2009年03月18日 15:26:08
6楼
2台2吨重的变压器,那就是相当于40kN的荷载了。粗略换算一下,如果房间设计活载为10kN/㎡,那么房间要大于4㎡以上。且布置的时候,尽可能靠边布置。
回复
cuigongzi
2009年03月18日 17:39:22
7楼
荷载规范有换算,另外最好再根据变压器的大小设置几道暗梁
回复
jilinpd
2009年11月21日 20:51:48
8楼
这个要根据你房间的大侠了,按荷载规范等效均布活载确定
回复
tany
2009年11月24日 11:27:46
9楼
建议用钢梁把荷载传到周边梁上。
回复
jiaonaixu
2009年11月25日 13:10:07
10楼
没问题的,集中力作用在楼板上是按照折算荷载考虑的。看一下荷载规范。
一般设计应该把变压器放在梁上,楼板按折算荷载考虑,我们要求施工时变压器不要直接放到楼板上,要垫道木等措施,实际上施工不一定遵守
回复
yzgang2001
2010年02月21日 17:58:10
11楼
这是两个概念,设备基础要看面积大小
回复

相关推荐

APP内打开