地下室的变配电间的通风问题
zduya
zduya Lv.3
2009年03月16日 12:31:28
来自于通风排烟
只看楼主

最近做一高层,地下室有130平米的变配电间,做了通风系统,但是此配电间在地下室的中间部位,周围是停车位,有车道通向室外,没有单独的竖井,请教各位大虾,是否送风机和排风机的进风口和补风口只要设置在配电间的墙上就可以了,还是要单独设置风管通向室外,或者说一定要做单独竖井。

最近做一高层,地下室有130平米的变配电间,做了通风系统,但是此配电间在地下室的中间部位,周围是停车位,有车道通向室外,没有单独的竖井,请教各位大虾,是否送风机和排风机的进风口和补风口只要设置在配电间的墙上就可以了,还是要单独设置风管通向室外,或者说一定要做单独竖井。
免费打赏
toplhc
2009年03月19日 23:45:25
12楼



不妥,建议排风直接出室外,进风从车库引入。
回复
zduya
2009年03月20日 08:52:24
13楼
OK,谢谢大家给我意见
回复
大河向东
2009年03月20日 23:16:40
14楼
版主的才对头。。。。。。。。。
回复
大河向东
2009年03月20日 23:17:16
15楼

同意。。。。。。。。。。。。。。。
回复
chentaobaoquan
2009年03月24日 13:42:51
16楼
北京闻思技术开发公司专利产品
--LY系列的新风换气机
我公司生产的LY系列的新风换气机---通道轮换热器(中国专利号:ZL03123754.1)机芯由两组离心式风机叶轮和与其相连的换热器组成。换热器工作时处于高速旋转状态,利用旋转产生的离心力及两端的离心式风机叶轮产生的负压引起的轴向力,空气双向流动并强制换热。热交换器通道内的气流多次碰撞器壁,破环换热器壁上的“驻点”,有效的提高热交换效率。根据国家的相关部门的测定,热效率不低于65%。
产品的主要特点和功能为:
1. 双向通风:将室外新鲜空气经过滤后送入室内的同时,将室内污浊空气排出室外。彻底改变室内空气流通不畅,污染严重的局面,创造舒适的人工环境。
2. 能量利用:利用室内排出的空气的冷“热”量对新风进行预处理,在提供舒适温度空气的同时回收能量,节约能源。
3. 过滤空气:向室内供给足够的新鲜清洁而温度适宜的空气,保证人员的身心健康。
联系电话:010-51523226 51523227 51523228
联系地址:北京市海淀区八里庄街道五孔桥35号鑫荣泉大厦358
shouji13366102710
回复
baichi230
2009年03月25日 21:19:35
17楼
问题你T给建筑。。。。这个配电室明显设计不合格。。。配电室,锅炉房,机房,这种房间必须靠外墙设置,并且有直通室外的通道(楼梯了,斜坡,出口了等,并且设置放火们,几及忘了。。)
回复
zduya
2009年03月30日 10:28:43
18楼
这个项目的方案是别的设计院做的,我们只是做施工图,所以~~~~~
回复
zduya
2009年03月30日 10:29:11
19楼
这个项目的方案是别的设计院做的,我们只是做施工图,所以~~~~~
回复
ziliaoshi_1
2009年04月03日 17:27:51
20楼
进排风口都应直接和室外连通,否则通风效果很差。配电房的送排风主要是用来进行通风换气、夏季降温的,直通室外能有效改善里面设备和人员的工作环境。
回复
ybs066
2009年04月04日 21:39:20
21楼
同意7楼意见,最好引入新风。