地下室的变配电间的通风问题
zduya
zduya Lv.3
2009年03月16日 12:31:28
来自于通风排烟
只看楼主

最近做一高层,地下室有130平米的变配电间,做了通风系统,但是此配电间在地下室的中间部位,周围是停车位,有车道通向室外,没有单独的竖井,请教各位大虾,是否送风机和排风机的进风口和补风口只要设置在配电间的墙上就可以了,还是要单独设置风管通向室外,或者说一定要做单独竖井。

最近做一高层,地下室有130平米的变配电间,做了通风系统,但是此配电间在地下室的中间部位,周围是停车位,有车道通向室外,没有单独的竖井,请教各位大虾,是否送风机和排风机的进风口和补风口只要设置在配电间的墙上就可以了,还是要单独设置风管通向室外,或者说一定要做单独竖井。
免费打赏
小黄鸡
2013年08月19日 21:39:28
22楼
配电间大部分没有排烟系统 除了易燃易爆的 普通配电间只设置通风系统即可
回复
yangyinabcd
2017年03月01日 15:30:54
23楼
toplhc 发表于 2009-3-19 09:43 配电室设排风竖井出室外,考虑平时通风和(一般为气体灭火)火灾后排风,无需排烟有条件的可考虑设进风 …防火风口需要的是70℃还是280℃?
回复
天峰飞鹰
2017年03月01日 22:28:09
24楼
事故排风直接通过风管排到室外,平时排风在墙上做就可以的
回复
qdwh66
2017年03月02日 13:39:29
25楼
要回答你这个问题,首先需要明确变配电室选用什么样的消防方式。若是选用气体灭火系统,则要求事故后不小于5次/h的排风,要求排风单独设置,且直通室外。而同样的我以为同理可以用于干粉系统、超细干粉系统,这些排风都需要直排至室外。而若是没有采用上述消防系统,而选用水系的消防方式的话,排风是可以排至车库,由车库的排风系统排出,而新风最好从室外引入。
回复

相关推荐

APP内打开