地下室的变配电间的通风问题
zduya
zduya Lv.3
2009年03月16日 12:31:28
来自于通风排烟
只看楼主

最近做一高层,地下室有130平米的变配电间,做了通风系统,但是此配电间在地下室的中间部位,周围是停车位,有车道通向室外,没有单独的竖井,请教各位大虾,是否送风机和排风机的进风口和补风口只要设置在配电间的墙上就可以了,还是要单独设置风管通向室外,或者说一定要做单独竖井。

最近做一高层,地下室有130平米的变配电间,做了通风系统,但是此配电间在地下室的中间部位,周围是停车位,有车道通向室外,没有单独的竖井,请教各位大虾,是否送风机和排风机的进风口和补风口只要设置在配电间的墙上就可以了,还是要单独设置风管通向室外,或者说一定要做单独竖井。
免费打赏
zduya
2009年03月16日 16:13:43
2楼
自己顶,有高人解答呢
回复
zduya
2009年03月16日 16:13:57
3楼
自己顶,有高人解答呢
回复
ybhvac
2009年03月17日 21:42:32
4楼
排风应该排至室外,平时排热通风排入车库没多大问题,但是发生火灾启动气体灭火后需排除废气,不能直接排到车库内。
回复
lostmission
2009年03月18日 10:25:15
5楼
我认为配电室内的排烟一定要设置到室外,因为配电室内的地下夹层也要设置排烟口..火灾发生时高压配电柜燃烧会产生一种剧毒气体,所以要排出室外,送风系统我认为也尽量是把室外的空气送入地下室内
回复
lixlly
2009年03月18日 20:29:43
6楼
如果方便的话排风送送肯定是通到室外,或者也可以用诱导风机。
回复
toplhc
2009年03月19日 09:43:28
7楼
配电室设排风竖井出室外,考虑平时通风和(一般为气体灭火)火灾后排风,无需排烟

有条件的可考虑设进风竖井,无条件的可在墙上设防火风口补风
回复
fh2222
2009年03月19日 11:17:52
8楼
同意7楼意见.最好把室外新风引进来.没条件直接从车库补风也可.
回复
fh2222
2009年03月19日 11:18:41
9楼
同意版主意见,不愧为版主.
回复
zduya
2009年03月19日 11:20:11
10楼
我现在是采用了进风采用新风,室外接风管接到送风口,排风直接排至地下室内,地下室做通风的,可行么?
回复
2003cxy
2009年03月19日 13:10:37
11楼
地下室高低压配电室都要求做气体灭火系统,同时我专业要上机械进排风系统,进排风口都必须接室外。:victory: :victory: