某商场中庭,15米高,现除一层外中庭各层四周设防火卷帘,考虑设大空间自动水炮,拟与自动喷水系统合用管道。问题:一层是否需设防火卷帘,这样才好保障两个系统不同时喷水?请指教。
某商场中庭,15米高,现除一层外中庭各层四周设防火卷帘,考虑设大空间自动水炮,拟与自动喷水系统合用管道。问题:一层是否需设防火卷帘,这样才好保障两个系统不同时喷水?请指教。
2楼
上层卷帘是防下层的窜火,二系统一般不会同时起动
回复
3楼
如果在一楼中庭附近发生火灾,两个系统可能会同时启动,如果没有卷帘分隔的话
回复
4楼
全隔开就不用上水炮了。。。
回复
5楼
中庭还是有可燃物的......
回复
6楼
这两玩意的水量就得加起来算,即使加了卷帘也不能保证这两不会同时启动,卷帘也有一个延迟,你要刚好分界的地着了,也隔不开了。。。
另,水炮流量大,又3小时,本身造价也高,非得在中庭搞点可燃物而上这个东西吗?经济性上不科学
回复
7楼
水炮的话火灾延续时间1小时就可以了
回复
8楼
呵呵,又是水炮,又是喷淋,系统又是合用管道。一层,中庭设置防火卷帘个人人为必要,这同二三层的道理应该一样
回复
9楼
查相关规范,水炮灭火时间确为至少1小时。因此前学习过深圳会展中心的消防设计,其水炮设计延续时间为3小时,所以产生缪误。谢谢楼上的提醒:)
回复
10楼
商场中庭,设大空间自动水炮的问题