老生常谈,自己经历过的无功补偿问题
zfwkkgzjs
zfwkkgzjs Lv.12
2009年03月12日 21:28:16
只看楼主

无功补偿,对于我们成套厂来说是经常出现的一个问题,下面就说说我所经历过的无功补偿问题。 先说一下我们厂 的情况,针对与市场的需求,所以我们厂还是经常在做静态无功补偿,首先也是价钱的问题。不过有时候也做动态补偿。我们的静态补偿也就是微断加接触器加过载加电容。 一,一个厂家老柜子PGL,线路老化,烧了,我们去帮他改。原先是熔断器,加接触器,后来我们就改了为微断。没想到就出先了问题。每天到了厂里用电量最少的时候,也就是凌晨的时候。微断全跳了,接触器全投了。电工上班后送上去就相安无事了,中午用电最大事都不会出现任何情况。每天这样的事情重复发生。;

二,一个制衣厂我们换了好几个控制器都是突然停止工作,害的客户人心惶惶。这里也不能说控制器质量问题,因为其他任何地方都没有出现过这样的问题。,后来干脆,全部投上去了。待我赶到那里,果真全投了,但是却没有负荷。然后就一一切下,不会自动投上去,待我手动投了一路,然后就自动就全部投了上去,功率因素就一直在0.9以上,{注意那时没有负荷}接线是完全正确的。后来我就顺手拔了保险,再送回去,结果就正常投切了,当时只是一点负荷它就只投了一路就可以了。
三,新工厂是电化工厂,设备主要是硅炭化电阻炉即加热炉,用可控硅控制,,少部分电机,也是用变频器控制,设计我们还是静态补偿,。结果送了电后,只要电阻炉通电,控制器功率因素就一直变化,而且是快速的变化,即,0.7,马上就0.8,,,,,0.9。。。1.0等就是变化很快。所以等不上控制器工作功率因素就变化了。但是相对于它原来的厂房里面,因为用的是指针式的那种控制器就没有发生过这样的问题,从原厂搬到新厂,设备没有多大变化。线路没有错误,A相电流A相电压,但是要是错误接法的话,即A相电压B相电流,控制器就全部投入,不过功率因素还是一直的变化。
这些是我所经历过的问题,也就更加凸显了静态补偿对于现在复杂的电力系统来说的不足。拿来大家谈谈各自的看法。看看大家对上面的问题会是怎样的解决?
免费打赏
tangxl2009
2009年12月05日 21:03:27
2楼
换用复合开关控制投切:victory: :victory:
回复
haoguijun
2009年12月09日 15:16:19
3楼
我是新手看不太明白你说的那些,你的是自动投切还是手动投切啊。静态和动态有什么区别吗?价格可以差多少啊?
回复
ivw2008
2009年12月13日 21:27:03
4楼
帮顶了 我也想知道
回复
yunshengbo
2009年12月14日 20:54:49
5楼
期待高手的回答----------------------
回复
xytxxc
2009年12月15日 08:24:34
6楼
还是动态的好一点,可以自动调节
回复
l1234b
2009年12月15日 08:40:38
7楼
帮顶了 我也想知道
回复
zhangzhi1381
2009年12月16日 23:28:00
8楼
对于第一类问题,到了厂里用电量最少的时候,微断全跳了,接触器全投了说明控制器达到投入的门限,即此时信号是 滞后的 。首先控制器的补偿设置是否有问题,再者电流取样与电压采样是否为同一相,三相电压中有一相是滞后的。所以不管是否需要补偿控制器总是显示滞后。在高峰时容性电流会抵消感性电流,所以对微断的冲击电流是不大的。但如果在没有负荷的时候,空投电容会产生很大的容性电流,如果在负荷几乎为零的时候功率因数可能被拉低到0.3左右,此时电网电压会迅速升高,伴随着容性电流,造成过电流,使微断跳闸。
对于第二类问题,还是上面所说的,在没有负荷的情况下是不允许投入电容的,如果持续太长时间可能会烧掉电容严重的烧柜子。如果需要实验投切需把接触器与主电路断开。还有控制器在达到投入门限后才会投入,达到后会停止工作。对于楼主所说的还是需看下门限设定。
对于第三类问题 ,可控硅,和变频器,会产生很大的谐波量,选用动态分补势必得再增加消谐设备,动态分补对谐波的抵抗远不如熔断器加接触器。还有功率因数是随负荷的变化而变化的,0.7,马上就0.8,,,,,0.9。。。1.0。这个问题是分补也不能解决的。
回复
那年花开月正圆
2009年12月21日 16:39:21
9楼
低负荷时,功率因数高,是不是会频繁投切.
回复
电气油子
2010年01月06日 13:55:14
10楼
在现实中,我也经常遇到过楼主所说的一些问题
回复
hwc_wy
2010年01月07日 13:25:35
11楼
现在有很多单做电容补偿与消谐的厂家,他们都会根据你的负荷情况监测实际的补偿需求和谐波分量情况而坐不同方案,这样更专业一点,很多设计院不是很了解的,也是这些帮着上图出方案的
回复