厚壁镀锌管的承受压力多大?我们这里消防系统压力达到了17公斤左右,不知能用镀锌管吗?谢谢
厚壁镀锌管的承受压力多大?我们这里消防系统压力达到了17公斤左右,不知能用镀锌管吗?谢谢
2楼
管道能承受这么大的压力,但接口不行。
一般,丝扣连接-1.0MPa,卡箍-2.0MPa,法兰与法兰盘有关。
回复
3楼
"钢管应能承受下列规定压力的水压试验:普通钢管和薄壁钢管:20kg/cm2;加厚钢管30kg/cm2。"参见上传附件的“五金手册”中“水、煤气输送钢管”部份
回复
4楼
三楼意见是正确的,正品合乎国标的管件承压是没有问题的。
回复
5楼
谢谢大家,还有一点问题,现在材料提供给我的消火栓结合器的耐压都是16kg的,新型的还结合了碟阀,也是16kg的,正常的工作压力要18kg,有些超压,现在打压时可以到24kg,不知有没有问题?
回复
6楼
偶认为不能用,打压时间与使用时间是二个概念,工作使用是另一码事。
回复
7楼
正常工程是18公斤,虽说一般情况下也没有问题,可是万一出了问题,就说不清了,所以,建议你还是安装个减压阀吧,要能减静压的哟.
回复
8楼
7楼水泵接合器加减压阀,怎么装???如果能装,通过水泵接合器给楼房供水,屋顶压力够吗??正常工作压力都在18公斤。还是想想吧!!!!!!!!!!!!!
回复
9楼
给水方式是竖向分区供水,正常工作是18kg,我考虑能否在高区的减压阀后接结合器管道,大约78m高度左右,以上的分区供水因为消防车的水泵扬程不够,不考虑了,这样行吗?希望前辈们给个意见,谢谢!!!
回复
10楼
你的楼层是多少?如何分区的?18公斤工作压力是指什么水泵出口压力吗?高区几层到几层?层高有多少??????????????????????????
回复
11楼
同意
一般12公斤以上易用无缝管,主要是丝扣接口问题。。
另有8公斤消火栓要分区5公斤要减压,你那来那么大压力啊?
回复