办公楼空调改造,原来采用风冷热泵,现要改造成溴化锂机组和螺纹管换热器,原站房在楼顶,现在站房改在院内地下室,但保留楼顶的循环水泵、分集水器及膨胀水箱定压装置。把原系统的循环水泵作为,制冷机组的冷冻水泵和冬季换热机组的循环水泵。这样把热源打楼楼顶的分水器就可以了,这样做合理吗?需不需要增加其他设备?
