楼梯间及走道采暖的问题
mage780705
mage780705 Lv.12
2005年04月21日 11:03:27
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位,再做公建设计时(例如教学楼、宿舍、办公楼),楼梯间和走道不采暖,在计算房间热负荷时,是否考虑房间向楼梯间和走道散热,如果考虑,内外墙温差如何确定,传热系数K值如何计算,和外墙算法一样吗?请各位指点迷津。

请教各位,再做公建设计时(例如教学楼、宿舍、办公楼),楼梯间和走道不采暖,在计算房间热负荷时,是否考虑房间向楼梯间和走道散热,如果考虑,内外墙温差如何确定,传热系数K值如何计算,和外墙算法一样吗?请各位指点迷津。
nky6666
2005年04月21日 13:15:10
2楼
一定要设采暖
回复
mage780705
2005年04月21日 16:51:50
3楼
我们这里不设的多,我问的是如果不设,面向楼梯间(或走道)的这面墙,是否考虑有热热负荷,如何计算,温差为多少,K值如何确定?
回复
mage780705
2005年04月22日 13:32:58
4楼
怎么没人理我,是不是我问的问题太幼稚了。
回复
gsl001
2005年04月23日 20:23:49
5楼
当然要计算了。个人认为可以按室外计算温度考虑,尤其是外走廊。
回复
lwjlwj
2005年04月23日 21:47:50
6楼
楼梯间和走道不采暖,在计算房间热负荷时,可考虑对房间的走廊隔墙进行温差修正。
回复
yang_000
2005年04月25日 15:31:01
7楼
朋友你也可以把走道和楼梯的面积抛开计算的。
回复
mage780705
2005年04月25日 17:45:02
8楼
5楼的老兄,按照室外的温度计算是不是有点太大了(如果走廊不是外走廊,两边都有办公室)?6楼的老兄,温差修正系数是怎么确定的?我比较困惑的就是这个,谢过了。
回复
lwjlwj
2005年04月26日 21:25:04
9楼

0.7。
回复
qiaoyong22
2005年04月27日 11:38:52
10楼
一定要考虑室内向楼梯间和走道的散热 传热系数限值 新疆这里是0.94
回复
mage780705
2005年04月28日 09:28:53
11楼
10楼老兄,什么情况下都取0.7吗?11楼兄弟,你所说的限值,是上限还是下限?谢谢各位的回复,小弟有理了。
回复

相关推荐