我看图集05SFS10上是有平面布置上是带一个气体灭火室,但是一般的地下室都是带喷淋的,所以我直接用喷淋泵组做了水喷雾,现在图纸出了,审图也没有提出意见,但是我觉的还是有问题,因为这个发电机房是人防/平时两用的,所以在人防防护期间如果发生火灾这个水喷雾就不能起作用了,因为如果发电机组起火,供电也就断了,水喷雾也就不能起作用了。当然这个是极端的情况,大部分情况下人防隔闭的情况下,市电还是能供电的。我就不明白这个情况怎么处理,难道一定要上气体灭火?但是这样的话维护以及造价要大不少,请教下各位怎么处理?
