体育馆是否需要设置自动喷淋系统,一个体育馆,建筑高度为22.4米,有固定座位2600个,活动座位600个,是否需要设置自动喷淋系统。如果设置,那消防的高位水箱,设置在哪里呢,屋顶是个玻璃屋面,不好设置。哪位有高见,谢谢,急
体育馆是否需要设置自动喷淋系统,一个体育馆,建筑高度为22.4米,有固定座位2600个,活动座位600个,是否需要设置自动喷淋系统。如果设置,那消防的高位水箱,设置在哪里呢,屋顶是个玻璃屋面,不好设置。哪位有高见,谢谢,急
2楼
根据《建规》:8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
3 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
2600座位的体育馆无须做自喷
回复
3楼
我今天又研究了下,确实低于3000座位的体育馆不用设置喷林,但是因为它每层的面积为4000平方米,共四层,高度低于24米,按防或分区来看,每层大于2500平方米的要设置一个防火分区,如果设置了喷林就其防火分区,就可以增加一倍的面积。所以我认为要设置自动喷淋系统。
回复
4楼
现在又出现了这样的问题,因为建筑为了美观,四层的屋顶是钢结构,一~四层都设置了自动喷林系统,但是四层屋顶的高位水箱,没有地方放。不知道能不能放在四层的房间里,这样就导致了水箱的出水管比第四层的喷头低。这样行吗,大家有更好的办法吗。这栋建筑是地上建筑。谢谢。
回复
5楼
水箱的出水管比第四层的喷头低可设置增压装置解决这个问题
回复
6楼
可以设在四层楼板,适当架高,并设置稳压设备。
回复