小型办公场所设计的是户式多联机,室内机同时使用率应该很高,室内机超配室外机5%可以吗?

小型办公场所设计的是户式多联机,室内机同时使用率应该很高,室内机超配室外机5%可以吗?
免费打赏
xuke854
2009年03月08日 10:19:56
2楼
我认为不太合理,热泵型管道机的由于受室外气候影响较大,因此在内机与外机配置时,尤其是室内同时使用率较高的情况下,不能再考虑外机的同时使用系数,反而外机容量应比内机稍大,以增加电能损耗来弥补冷量损失。至少内外机容量应保持一致。
回复
fan1512
2009年03月08日 20:19:44
3楼
一般室内机有同时使用系数,室内机容量最大可是室外机容量的1.3倍,保险起见,设计一般取1.2倍
回复
zxdtc1987
2009年03月09日 16:15:33
4楼
学校教的是,室外机容量大于等于室内总负荷*1.1 这种方法在工程设计中合理吗?
回复
拎壶冲
2009年03月09日 23:48:31
5楼
一点问题没有,格力样本上说可以1.35倍室外机容量配置室内机
回复
blackeye
2009年03月10日 10:42:51
6楼
赞同2楼的意见。3楼、5楼的答复不靠谱,是脱离实际、照本宣科的想法。工程设计千变万化,所谓主机超配30%只是某种理想状态。