自动排气阀
liulin89
liulin89 Lv.2
2005年04月19日 20:04:26
来自于采暖供热
只看楼主

向各位前辈请教,设自动排气阀有没有应该注意的地方?

向各位前辈请教,设自动排气阀有没有应该注意的地方?
免费打赏
zzblove1980
2005年04月22日 20:42:09
12楼


规范要求管路最高点设置自动排气阀,你把主管设在楼梯间内,那不管你的主管爬多高,都不会影响到室内环境。
这样说明白吗?你是不是以为规范要求在楼梯间设管道井?
回复
sulys0
2005年04月23日 00:19:11
13楼
看看排出的是什么气体了,有环境污染的当然用集气罐了。如果没有污染还是用自动排气阀吧。
回复
goto
2005年04月23日 12:15:37
14楼
现在的采暖系统一般都是水介质,不会出现非环保问题,一般采用自动排气阀的居多,把主管道设在楼梯间,把主管道末端设为最高点,把排气阀安装在楼梯间,或楼顶水箱间,是最佳方案,
回复
liulin89
2005年04月24日 23:15:36
15楼
厂房多为单层,所以高点一般都设在干官末端,假如设集气罐,是不是常要去放气?
回复
woguangmingleiluo
2005年04月25日 09:15:03
16楼
下面应安装阀门
回复
taxun084527
2008年10月29日 08:59:56
17楼
意大利OR进口自动排气阀,广泛用于释放供热系统和供水管道中产生的气穴,
在用隔断阀的系统运行是亦可自由拆卸,而不会有任何水泄露,一年质保,让
您用的放心
详情 www.taxun084527.cn
回复
lgnl88
2008年10月29日 10:32:25
18楼
楼上的OR自动排气阀我公司一直在使用.都3年了,没有发现一个有漏水的.:lol
回复
sxldf77
2008年10月29日 15:38:17
19楼
:victory: 比较大的系统,建议使用脱气机,因为排气阀只是排气,不能事先把系统里的空气脱掉,系统在一些拐弯处仍然会集气,使系统水流量不产畅。影响供热效果。