现有一个两层地下室,200mX200m长,负一层5米高,负二层4米高。由于地势有坡度,东北角到西南角的高差有5米,故在负一层相当于是一个半地下室。现在不知这个抗浮水位如何取值,全部定为正负零,需要抵抗9m高的水位,抗浮措施需要花费大量的投资,较为浪费;如果定到-5米,采取做排水箱函将东北角的水位降至设计标高,又不知道能否达到设计效果,是否有安全隐患。望各位以前遇到过这个问题的达人给点建议!小弟谢过了!(附建筑图一张)
我认真看了楼主的帖子和附图,觉得楼主的问题说得不是很清楚。
一般,有两种情况应该考虑水头浮力。
第一种情况:地下室底板在地下水水位以下(通常情况),抗浮设防水头等于设防水位(标高)减地下室底板底标高,抗浮设防水位(一般由勘察单位提出)理论上应为建设场地历史最高水位,但在缺少历史记录的情况下,勘察单位只提出勘察期间的最高水位,设计单位只能自行确定设防水位,各单位做法不同,一般是在勘察最高水位上加1~2m作为设防水位。
第二种情况:地下室坐落在完整的岩石基坑内,基坑侧壁透水性很差,遇到大雨、暴雨,地表水通过填土流入基坑无法排泄,造成浮力水头。
不知楼主的情况是那种?
无论哪种情况,设防水位是平的,与室外地坪高差没有关系,对同一地下室设防水头应该只有一个。按楼主的描述,地表高差5m,可能建在山坡上,猜测是第二种情况,如果是雨水引起浮力,只要室外地坪在基坑范围内做好防水,避免雨水流入基坑即可。通常做法是地表下1m范围内回填粘性土并压实。如果是地下水位引起浮力,考虑设防水位即可,与地表高差无关。
回复
3楼
第二种情况,根本就不可能产生浮力吧。
回复
4楼
还不错,挺有用的,学习了
回复
5楼
共同学习,共同努力,共同进步
回复
6楼
flykissinger 发表于 2015-3-5 15:23 第二种情况,根本就不可能产生浮力吧。遇到夏季强降水,雨水倒灌进基坑无法及时排出,就会造成脚盆效应的。。。。
回复