制冷量与冷却塔匹配问题?
zhllr0303170217
2009年03月04日 16:26:54
只看楼主

一台压缩式制冷机,制冷量为(),应匹配标准型冷却塔的处理能力为860t/h。A.6000KW B.5000KW C.2000KW D.4000KW复习考试是看到的,答案选B,不知道从何而来,希望高手指教。谢谢!

一台压缩式制冷机,制冷量为(),应匹配标准型冷却塔的处理能力为860t/h。
A.6000KW B.5000KW C.2000KW D.4000KW
复习考试是看到的,答案选B,不知道从何而来,希望高手指教。谢谢!
qq292015823
2012年08月16日 19:13:19
2楼
860*1000/3600=238.8888*4.186=999.99*5=4999.94kw
回复
fine_2009
2012年08月17日 09:15:29
3楼
我认为题目答案有问题。
860t/h,一般用5度温差,所带热量5000kw。
因为压缩机冷却水热量为压缩机+制冷量热量和,按冷却水热量大约为冷冻水热量的1.2~1.3倍考虑的话:5000/(1.2~1.3)应该大约4000kw的答案。
答案是B的话,难道说出题的意思是冷却塔供回温差6度?
回复
imasm
2012年08月17日 18:45:18
4楼
个人觉得答案也有问题,选D好一些。
因为冷却塔的额定工况是按供回水5度温差考虑的。如果不考虑富余量以及水泵的释热量的话选B 考虑后就需要选D。
回复
qingshang1127
2012年08月20日 21:01:23
5楼
要选取一定余量
回复

相关推荐

APP内打开