我正在做一个高层,上人屋面4.3米高女儿墙应该怎么处理,要不要加构造柱,要的话怎么加,不需要又怎么处理呢
我正在做一个高层,上人屋面4.3米高女儿墙应该怎么处理,要不要加构造柱,要的话怎么加,不需要又怎么处理呢
22楼
应该是梁柱结构,无论什么材料,单悬臂都很难满足抗震及抗风计算,计算时用手核时要乘以3的放大系数。
回复
23楼
真的感谢楼主了,这个比以前用的要方便多了,在此俺表示十分的感谢
回复
24楼
最好跟甲方商量,我们的做法是用百叶替代实体墙,这样受风面积小的多,悬臂就可以计算下来了
回复
25楼
抗风。抗震验算,高层女儿墙一般是混凝土的。
回复
26楼
这个图在我们这配筋太小.缝间的间距太大,不符合混凝土规范的要求。
回复
27楼
同意楼上的观点 确实不符合要求
回复
28楼
学习 呵呵
前些日子上不来了 急死人了呢
回复
29楼
应该是梁柱体系比较好,最好建模时一起建进去,同主体结构一同计算。
回复
30楼
学习。深刻学习。。。。
回复
31楼
要看结构形式。如果是剪力墙结构,剪力墙应通至女儿墙顶,墙洞口部分用150厚混凝土浇筑。如果是框剪结构,则框架柱应通至女儿墙顶,填充墙部分设圈梁及构造柱,并设置与女儿墙垂直方向的墙体,以抵抗女儿墙面风荷载。
回复