我正在做一个高层,上人屋面4.3米高女儿墙应该怎么处理,要不要加构造柱,要的话怎么加,不需要又怎么处理呢

我正在做一个高层,上人屋面4.3米高女儿墙应该怎么处理,要不要加构造柱,要的话怎么加,不需要又怎么处理呢
免费打赏
hbgyjzsjyjy
2009年03月09日 17:16:41
22楼
应该是梁柱结构,无论什么材料,单悬臂都很难满足抗震及抗风计算,计算时用手核时要乘以3的放大系数。
回复
ysb19770808
2009年03月09日 21:05:28
23楼
真的感谢楼主了,这个比以前用的要方便多了,在此俺表示十分的感谢
回复
threez
2009年03月09日 21:50:34
24楼
最好跟甲方商量,我们的做法是用百叶替代实体墙,这样受风面积小的多,悬臂就可以计算下来了
回复
ice_nyh
2009年03月09日 22:22:20
25楼
抗风。抗震验算,高层女儿墙一般是混凝土的。
回复
cyc13070461899
2009年03月09日 22:31:24
26楼
这个图在我们这配筋太小.缝间的间距太大,不符合混凝土规范的要求。
回复
yanjunloveyou
2009年03月10日 01:52:35
27楼
同意楼上的观点 确实不符合要求
回复
hf_z163
2009年03月10日 10:51:57
28楼
学习 呵呵
前些日子上不来了 急死人了呢
回复
tangrihua
2009年03月10日 11:38:18
29楼
应该是梁柱体系比较好,最好建模时一起建进去,同主体结构一同计算。
回复
meyer.rommel
2009年03月10日 13:49:28
30楼
学习。深刻学习。。。。
回复
qiuyu1166
2009年03月10日 13:54:54
31楼
要看结构形式。如果是剪力墙结构,剪力墙应通至女儿墙顶,墙洞口部分用150厚混凝土浇筑。如果是框剪结构,则框架柱应通至女儿墙顶,填充墙部分设圈梁及构造柱,并设置与女儿墙垂直方向的墙体,以抵抗女儿墙面风荷载。