高层,4米高女儿墙怎么处理
xietian84
xietian84 Lv.2
2009年03月04日 13:21:18
只看楼主

我正在做一个高层,上人屋面4.3米高女儿墙应该怎么处理,要不要加构造柱,要的话怎么加,不需要又怎么处理呢

我正在做一个高层,上人屋面4.3米高女儿墙应该怎么处理,要不要加构造柱,要的话怎么加,不需要又怎么处理呢
免费打赏
zq850519
2009年03月10日 14:50:47
32楼
要加构造柱,上部加混凝土压顶或混凝土圈梁.还要考虑风的影响.
回复
cappiccono421
2009年03月10日 14:54:26
33楼
抗风。抗震验算:lol :lol :lol
回复
alaska
2009年03月10日 15:33:39
34楼
按构架计算,必要时加支撑,中间砌墙(加强拉接)或用100後混凝土板代替,充分考虑风、地震作用
回复
huajuanbaobao82
2009年03月10日 19:26:31
35楼
:handshake 这么高的女儿墙,加个顶都能当房间用了!
回复
tddzz
2009年03月10日 19:34:11
36楼
我以为只有我们这的建筑能出幺蛾子,想不到天外有天啊
回复
hzjgxlz
2009年03月10日 22:03:40
37楼
我做过15层的框剪结构,屋面周围也是4米的女儿墙,我做180厚的混凝土墙,间距3米布置250X500扶臂柱,没有压顶梁,现在还是不发现有什么问题。之前我也是非常担心有问题。建筑搞这个太不为难我们做结构了
回复
peterlhg
2009年03月10日 23:04:09
38楼
模型要多建一层,输入风荷载!把主体柱或抗震墙升上去,算柱配筋,4.3米很高了!!
回复
dlok531
2009年03月11日 01:29:22
39楼
又学到了不少!好地方好论坛!
回复
又土又木44
2009年03月11日 09:47:53
40楼
我也做过一个相似的,正想问问在模型中梁如果1米~2米布置一根柱子反而超筋很厉害呢,,为什么呢?
回复
fj-ndq
2009年03月11日 09:52:20
41楼
兄弟是哪个单位的。都有资格做百米高层了。连个作女儿墙的能力都没有。是不是有点太搞笑了。你作的高层自己有把握吗?