变压器启动时产生火花!
jack1013
jack1013 Lv.4
2005年04月19日 13:50:54
来自于变压器
只看楼主

一台带外壳的3150KVA变压器在启动瞬间产生火花,启动电流超过400A。我反复看了几次,估什是铁心对地产生的火花。请问这种现象是否正常。

一台带外壳的3150KVA变压器在启动瞬间产生火花,启动电流超过400A。我反复看了几次,估什是铁心对地产生的火花。请问这种现象是否正常。
ziyue76
2005年04月19日 18:59:16
2楼
不正常。
回复
大鼻山
2005年04月19日 19:40:26
3楼
变压器如何启动
回复
jack1013
2005年04月20日 07:58:31
4楼
10KV电源直接启动
回复
xzg007
2005年04月20日 08:42:47
5楼
需检测一下变压器的接地。
回复
dqgzsh
2005年04月20日 08:44:54
6楼
赶紧摇绝缘吧,不只是变压器,任何电气的操作在正常运行条件下见到火化,

肯定是出问题了吧。
回复
jack1013
2005年04月20日 16:02:35
7楼
但是现在再启动时没有这种现象了。真是奇怪
回复
jianghe1508
2005年04月21日 11:24:04
8楼
我以前见过一台直流负反馈变压器,也曾出现楼主类似的问题,后来发现是接地环节出了问题。
回复
wysh
2005年04月21日 13:33:34
9楼
火花在什么部位产生的?
回复
jack1013
2005年04月21日 13:59:14
10楼
变压器底部
回复
nlb
2005年04月21日 18:33:48
11楼
铁心与外壳的连接接触不好。