一台带外壳的3150KVA变压器在启动瞬间产生火花,启动电流超过400A。我反复看了几次,估什是铁心对地产生的火花。请问这种现象是否正常。
一台带外壳的3150KVA变压器在启动瞬间产生火花,启动电流超过400A。我反复看了几次,估什是铁心对地产生的火花。请问这种现象是否正常。
2楼
不正常。
回复
3楼
变压器如何启动
回复
4楼
10KV电源直接启动
回复
5楼
需检测一下变压器的接地。
回复
6楼
赶紧摇绝缘吧,不只是变压器,任何电气的操作在正常运行条件下见到火化,
肯定是出问题了吧。
回复
7楼
但是现在再启动时没有这种现象了。真是奇怪
回复
8楼
我以前见过一台直流负反馈变压器,也曾出现楼主类似的问题,后来发现是接地环节出了问题。
回复
9楼
火花在什么部位产生的?
回复
10楼
变压器底部
回复
11楼
铁心与外壳的连接接触不好。
回复