老建筑:三层砖砌体结构房屋,基础为砖放角基础,具体基础情况不明。新建筑:三层框架结构,做独立柱基础。受条件所限,框架柱子外皮离原来砖墙(承重墙)边只有100mm,如果做独立柱基础,必然会影响到原有建筑的基础,想把独基做成偏心构件,不过还是不能完全避让开原有建筑基础,怎么处理一下比较好,各位帮这出出主意。

zjhtyg126212
2011年02月22日 16:49:45
22楼
我现在遇到的问题正好相反啊
新建筑是三层砖混,老建筑是框架啊
回复
zhenshen1988
2011年02月24日 19:18:23
23楼
做大的挑梁就行啊
回复
baijunli2000
2014年03月19日 22:49:52
24楼
每层悬挑就可以了啊
回复
杰克
2014年03月20日 08:18:30
25楼
条形基础悬挑柱
回复
陪你去看海
2016年07月22日 11:29:38
26楼
谢谢楼主分享!!!
回复
rizhaosheji126
2016年08月09日 12:57:24
27楼
期待楼主更多好资料
回复
gandambera
2016年08月16日 11:48:55
28楼
1、做联合基础 2、做筏板基础
回复
河蟹君
2016年08月18日 14:31:33
29楼
框架柱子偏离砖混结构房子一定距离,框架梁做挑梁
回复
大丫大丫
2017年12月05日 09:11:23
30楼

1:悬挑;2条基