钻芯检测强度如何换算成标准立方体强度?
到天涯流浪
2009年03月02日 17:57:09
只看楼主

现有一工程,混凝土设计强度等级为C30,钻芯法检测混凝土的强度推定值为22.7MPa,不知是否能满足设计要求,钻芯检测强度如何换算成标准立方体强度?注:芯样尺寸为99.0mmx100.0mm(直径x高度)

现有一工程,混凝土设计强度等级为C30,钻芯法检测混凝土的强度推定值为22.7MPa,不知是否能满足设计要求,钻芯检测强度如何换算成标准立方体强度?注:芯样尺寸为99.0mmx100.0mm(直径x高度)
免费打赏
gaowei_23
2009年03月02日 20:48:09
2楼
在施工技术规范中,是以边长15cm的立方体试块的强度作为混凝土强度验收与评定标准。因此,芯样强度必须根据其直径、高径比转换成立方体试块的强度。这种转换包括三个部分内容:①芯样试件长度与直径比(高径比)的换算。②不同直径芯样的强度换算成直径15cm的强度。③圆柱体试件强度换算成标准方块试件强度。
根据中国工程建设标准化委员会标准《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:88规定,高度和直径均为100mm或150mm芯样试件的抗压强度值可直接作为混凝土的强度换算值。依此,上述芯样抗压强度22.7Mpa,就不用换算可直接作为换算值。