断路器烧毁原因分析,大家讨论一下(有图)
wlm192
wlm192 Lv.2
2009年03月02日 11:57:49
来自于断路器
只看楼主

在第一次断电时,甲方尝试性带负荷拉闸,通电半小时后,再把开关网上打,打不上去。施工单位派人检查,为断路器前端汇流排绝缘烧毁,导致短路,使得总开关跳闸。甲方认为是施工单位施工不当,断路器前端汇流排与螺丝压接处松动,接触电阻大,发热烧毁绝缘。监理方认为是甲方带负荷拉闸所致。施工方认为是开关厂质量原因。大家来看图讨论一下。第一张

2009年03月16日 22:34:18
32楼
是线或者汇流排有接线松动的地方,长时间发热导致绝缘受损.火线对地短路,进而引起相间短路
回复
cckkjj
2009年03月17日 13:20:13
33楼
同意11、12楼的看法。
回复
jkf88
2009年03月17日 22:31:08
34楼
不是带负荷拉闸所致,断路器还不能带负荷拉闸?明显是推委责任。
既然之前这个配电箱已经安全运行了一个月没有出现问题,
1可能是汇流排质量问题。
2有外力致使汇流排短路。
3有异物进入使汇流排短路。
回复
jkf88
2009年03月17日 22:32:35
35楼
长时间发热导致绝缘受损不会那么厉害
回复
peng_ln_cn
2009年03月18日 11:03:47
36楼
补充一下:1,汇流排明显不合格,截面太小,而且是黄铜。
2,这样导致汇流排导体容易从绝缘槽中退出,导致推开关时短路。
回复
bradyzhang
2009年03月18日 11:58:29
37楼
汇流排与柜壳间有金属杂物
回复
baisehuoyandao
2009年03月18日 19:54:05
38楼
好呵呵:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
baisehuoyandao
2009年03月18日 20:23:27
39楼
GCS型交流低压配电柜
一. 使用范围
GCS系列开关柜适用于工矿企业,三相交流频率50HZ,频定电压380V到360V,电力系统的一次配电和以异步电动机为主要控制对象的二次配电或控制设备,也适用于车站,码头,高层建筑尤其适用于发电厂,变电站,石油,化工,冶金,机械的群控系统的现场控制装置,石矿企业,高层建筑等低压配电系统的动力,配电和电动机控制中心,电容补偿的电能转换,分配于控制作用。
在大单位的机容量的发电厂,在规模石化等行业的低压动力控制中心和电动机控中心等电力使用场合时能满足于计算机接口的特殊需要。
产品具有分断强,接通能力高,动热稳定性好,电气方案灵活,组合方便,系列性实用性强,结构新颖,防护等级高等特点,可以作为低压抽出式开关柜的换代产品使用。
GCS符合IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251《低压成套开关设备》,ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》等标准。
回复
cgy918
2009年03月18日 21:57:57
40楼
是否还有同批的汇流排,查下,是否质量原因,
回复
sayakagirl
2009年03月18日 23:52:14
41楼
应该与带负荷拉闸没有关系,因为不会导致汇流排或线烧,若是隔离开关,也只会烧开关触头.
回复