在第一次断电时,甲方尝试性带负荷拉闸,通电半小时后,再把开关网上打,打不上去。施工单位派人检查,为断路器前端汇流排绝缘烧毁,导致短路,使得总开关跳闸。甲方认为是施工单位施工不当,断路器前端汇流排与螺丝压接处松动,接触电阻大,发热烧毁绝缘。监理方认为是甲方带负荷拉闸所致。施工方认为是开关厂质量原因。大家来看图讨论一下。第一张
很显然配电箱装配质量有问题,仔细看配电箱内的一次配线都用的一种颜色(红色),连起码的零线该用蓝色,这一点都违反了,说明配电箱非正规厂家生产的,而且出厂应该做试验的,至于汇流排烧毁不排除施工方二次配线时有施工不当的原因,业主带负荷拉闸是没有必然联系的,虽然这样操作有不对,但对配电系统不应该产生这样的结果。
回复
43楼
赞同11楼说法 ,短路所致
回复
44楼
正解!
回复
45楼
分析不出来,原因有好几种呢,个人感觉是因为汇流排的缘故。施工应该严格按照规范执行
回复
46楼
我的意见:
1 应该与带负荷拉闸没有关系,因为不会导致汇流排或线烧,若是隔离开关,也只会烧开关触头.
2 明显是线或者汇流排有接线松动的地方,长时间发热导致绝缘受损.火线对地短路,进而引起相间短路.
3 绝缘击穿不可能,没有那么高的电压.大电流会使绝缘受损,但那样会使那条线路全部损坏.
回复
47楼
断路器前端汇流排与螺丝压接处松动,接触电阻大,发热烧毁绝,绝缘罩又不合格耐热或耐压不够导致,因为只有压线端子变色
回复
48楼
汇流排质量不好,汇流排接线螺栓松动,长时间发热导致绝缘受损.,进而引起相间短路.
回复
49楼
黄铜汇流排吧
回复
50楼
同意13楼的说法
回复
51楼
在配电箱加工中不建议使用汇流排、汇流排的电气间隙、爬电距离都打不到GB7251的标准、6。8
回复