在第一次断电时,甲方尝试性带负荷拉闸,通电半小时后,再把开关网上打,打不上去。施工单位派人检查,为断路器前端汇流排绝缘烧毁,导致短路,使得总开关跳闸。甲方认为是施工单位施工不当,断路器前端汇流排与螺丝压接处松动,接触电阻大,发热烧毁绝缘。监理方认为是甲方带负荷拉闸所致。施工方认为是开关厂质量原因。大家来看图讨论一下。第一张
我认为是因汇流排松动而引起相间短路。
回复
23楼
同意10楼的说法,绝缘损坏引起的。
回复
24楼
短路了,造成飞弧,应是做配电箱的厂家的责任。若换上新配电箱后无问题,就可以证明了,否则就是其它的问题
回复
25楼
图片上看是短路造成的,你一定是安装问题,其次是产品质量,和带负荷合闸没关系。
回复
26楼
谢谢各位的讨论,受益匪浅
回复
27楼
你的论点不能支持你的结论。
回复
28楼
2 明显是线或者汇流排有接线松动的地方,长时间发热导致绝缘受损.火线对地短路,进而引起相间短路.
回复
29楼
应该是汇流排接触不良,导致发热,使绝缘受损,引起短路所致。
回复
30楼
1、汇流排接触松动或绝缘损坏。
2、带负荷合开关。
3、导线绝缘老化或绝缘不好。
回复
31楼
汇流排接线螺栓松动,长时间发热导致绝缘受损.,进而引起相间短路.
回复