建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)(以下简称脚手架规范)颁布施行后,有的施工现场脚手架立杆、立杆基础、纵向水平杆、脚手板等搭设质量仍不符合脚手架规范要求,达不到检查与验收标准,存有安全隐患。究其原因:主要是没有认真执行新的脚手架规范;脚手架安全施工组织设计(方案)编写内容不全面,针对性不强,不能指导施工;架子工仍沿袭传统方法搭设等。本文旨在对脚手架搭设中常见的质量通病进
(JGJ130—2001)(以下简称脚手架规范)颁布施行
后,有的施工现场脚手架立杆、立杆基础、纵向水
平杆、脚手板等搭设质量仍不符合脚手架规范要
求,达不到检查与验收标准,存有安全隐患。究其
原因:主要是没有认真执行新的脚手架规范;脚手
架安全施工组织设计(方案)编写内容不全面,针对
性不强,不能指导施工;架子工仍沿袭传统方法搭
设等。本文旨在对脚手架搭设中常见的质量通病进
行分析,探讨防治措施,促进脚手架规范的落实。
1 立杆架设
1.1 立杆接头位置不符合标准
1.1.1 现象
(1)两根相邻立杆的接头设置在同步内;
(2)同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方
向错开的距离小于500mm;
(3)各接头中心至主节点的距离大于步距的I/3。
1.1.2 原因分析
(1)工地施工员对立杆接头位置没认真计算,长
短钢管选用不匹配。
(2)工地缺少相匹配的长短钢管。