场地喷洒浇灌用水和消防水共用一水池,如何保证消防水量不被动用?

场地喷洒浇灌用水和消防水共用一水池,如何保证消防水量不被动用?
免费打赏
nodcool
2005年04月18日 21:01:24
2楼
先计算场地喷洒浇灌用水的用水量
在计算消防用水量
然后加起来三
回复
weijianxin_1999
2005年04月18日 22:17:56
3楼
喷洒浇灌用水管做成个倒虹吸管,管顶部与消防用水高度(消防用水高度=消防用水量/池底面积)相平,在这个倒虹吸管顶部设一个8mm小孔,就可保证消防水量不被动了