低区消火栓设水泵接合器,高区消火栓在20层以上时,是否需要设水泵接合器?
低区消火栓设水泵接合器,高区消火栓在20层以上时,是否需要设水泵接合器?
2楼
水泵接合器应该设在消防泵出水总管说减压阀之间,
你不会是消火栓高低区用两套泵吧。
回复
3楼
超过80米以上的分区不设。
回复
4楼
不用设~
回复
5楼
7.4.5 室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设水泵接合器,并应符合下列规定:
7.4.5.1 水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定。每个水泵接合器的流量应按10-15L/S计算。
7.4.5.2 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。
7.4.5.3 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15-40m。
7.4.5.4 水泵接合器宜采用地上式;当采用地下式水泵接合器时,应有明显标志。
7.4.6 除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定:
7.4.6.1 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。
7.4.6.3 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。
7.4.6.4 消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。
7.4.6.5 消火栓栓口的静压力不应大于0.80Mpa,当大于0.80Mpa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50Mpa时,消火栓处应设减压装置。
回复
6楼
当然要设!!
回复
7楼
感谢lhx1108的提醒,让我把这段规范强化记忆了一下,同时看了后面的条文解释,我理解:超过消防车供水压力的不设水泵接合器。可有些疑惑:高低层消防系统的划分正是以消防车供水高度(24米)为依据的,而我们分区是80米为界,所以我就疑惑,是不是可以理解为,低区要设接合器,高区就可以不设?因为高区肯定超过消防车的供水高度了。还是我的理解哪里有问题,烦请各位指教一二,在下万分感谢!
回复
8楼
补充applan:我的高低区消防泵是单独设的
回复
9楼
7.4.5.2 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。
个人理解为:超过消防车供水高度的高区不用设置,因为消防车的水泵压力达不到高区,设置结合器又有什么用?
回复
10楼
你可以采用一套设备,
泵的选择根据高区来选,供低压出口处加减压阀就可以了。
回复
11楼
7.4.5.2 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。
我对此还是有看法:80米分区,肯定超出消防车供水压力了,难道还需在24米内分区?
回复