消防水池吸水高度6m不能满足怎么办
liang.369
liang.369 Lv.2
2005年04月18日 17:11:13
只看楼主

当地下消防水池设在室内地下室时,是否也要满足保证消防车吸水高度不超过6m的要求?

当地下消防水池设在室内地下室时,是否也要满足保证消防车吸水高度不超过6m的要求?
免费打赏
lhx1108
2005年04月18日 19:25:11
2楼
室内消防水池好象没有这个规定.
回复
云涛
2005年04月18日 19:47:46
3楼
要供消防车吸水的水池才有要满足保证消防车吸水高度不超过6m的这一要求!
回复
水84
2005年04月18日 20:09:58
4楼
你的地下消防水池内储备有室外消防水量,就要满足上面的要求。
回复
sorry222
2005年04月18日 21:06:46
5楼
当然要有这个规定,
一般都要设接力泵。
回复
liang.369
2005年04月19日 11:26:05
6楼
我的地下水箱设有室外消防水,水箱间地面标高-7.800,如果必须满足6m的吸水高度的要求该如何做?接力泵的方法如何设?最好能图示说明一下,拜托了,谢谢!
回复
wangzhihong
2005年04月19日 14:14:23
7楼
这是个问题,一般在吸水管的底部加一底阀,一次灌水后不用再灌水,但是一般底阀质量都不好,注满的水会漏掉。也只有自己骗自己了,呵呵
回复
mzldxu
2005年04月19日 15:06:16
8楼
你的消防水池是室内的 应该不用考虑这个把?若你的你的水池只是用来给消防车取水用的,那就要考虑这个 ,但若只是做为水源,为什么不做外面?
回复
liang.369
2005年04月20日 00:09:33
9楼
高层外的地界内根本没有地方,是个房地产的活
回复