压力开关直接启泵
liping_1199
2005年04月18日 15:01:35
来自于防雷减灾
只看楼主

现在山东的规范中,压力开关需直接启泵,还要给控制中心信号,大家如何解决这个问题?

现在山东的规范中,压力开关需直接启泵,还要给控制中心信号,大家如何解决这个问题?
免费打赏
专业电气人
2005年04月18日 15:09:13
2楼
压力开关在报警系统里是有信号到控制中心的,至于直接启泵就拉一根启泵线到喷淋泵配电箱就可以了,接线让厂家做吧。
回复
唐龙
2005年04月18日 23:15:38
3楼

不仅是山东的规范,2002年版的<<自动喷水灭火系统设计规范>>对这一点规定得很明白.
回复
大鼻山
2005年04月19日 12:52:13
4楼
严格执行时,就得加一个中间继电器;否则触点不足