关于电压互感器问题
leshereng
leshereng Lv.12
2009年02月24日 16:05:47
来自于变压器
只看楼主

35KV电压互感器3只按星型接法,二次侧中性点必须直接接地吗,为什么?如果经过击穿保险接地可以吗,为什么?请大家讨论[ 本帖最后由 李仕荣 于 2009-2-24 16:07 编辑 ]

35KV电压互感器3只按星型接法,二次侧中性点必须直接接地吗,为什么?如果经过击穿保险接地可以吗,为什么?请大家讨论

[ 本帖最后由 李仕荣 于 2009-2-24 16:07 编辑 ]
免费打赏
jxg2313
2009年03月07日 16:10:42
12楼
根据《安规》电压互感器和电流互感器2次侧必须有可靠的接地,不顺序串接可以断开的电器设备
回复
songbo_ggdl
2009年03月08日 10:14:00
13楼
35KV电压互感器3只按星型接法,二次侧中性点必须直接接地。
原因有二:
1、如中性点不接地,则无法显示相电压。
2、若三相负载不平衡,则中性点肯定产生漂移。
回复
gdczccz
2009年03月09日 16:05:25
14楼
电压互感器的二次侧必须有一点接地,但接在中性点还是B相,那要看系统的需要。B相接地,一般是方便系统并列时同期的检测。
回复
gdczccz
2009年03月09日 16:05:47
15楼
电压互感器的二次侧必须有一点接地,但接在中性点还是B相,那要看系统的需要。B相接地,一般是方便系统并列时同期的检测。
回复
gdczccz
2009年03月09日 16:06:12
16楼
电压互感器的二次侧必须有一点接地,但接在中性点还是B相,那要看系统的需要。B相接地,一般是方便系统并列时同期的检测。
回复
gdczccz
2009年03月09日 16:06:49
17楼
电压互感器的二次侧必须有一点接地,但接在中性点还是B相,那要看系统的需要。B相接地,一般是方便系统并列时同期的检测。
回复
gdczccz
2009年03月09日 16:07:46
18楼
电压互感器的二次侧必须有一点接地,但接在中性点还是B相,那要看系统的需要。B相接地,一般是方便系统并列时同期的检测。
回复
gdczccz
2009年03月09日 16:09:54
19楼
电压互感器的二次侧必须有一点接地,但接在中性点还是B相,那要看系统的需要。B相接地,一般是方便系统并列时同期的检测。
回复
gdczccz
2009年03月09日 16:10:36
20楼
电压互感器的二次侧必须有一点接地,但接在中性点还是B相,那要看系统的需要。B相接地,一般是方便系统并列时同期的检测。
回复
gdczccz
2009年03月09日 16:12:44
21楼
电压互感器的二次侧必须有一点接地,但接在中性点还是B相,那要看系统的需要。B相接地,一般是方便系统并列时同期的检测。
回复

相关推荐

APP内打开