35KV电压互感器3只按星型接法,二次侧中性点必须直接接地吗,为什么?如果经过击穿保险接地可以吗,为什么?请大家讨论[ 本帖最后由 李仕荣 于 2009-2-24 16:07 编辑 ]
35KV电压互感器3只按星型接法,二次侧中性点必须直接接地吗,为什么?如果经过击穿保险接地可以吗,为什么?请大家讨论
[
本帖最后由 李仕荣 于 2009-2-24 16:07 编辑 ]
2楼
需要测系统接地吗?
只测线电压,中性点随你怎么接。
回复
3楼
支持2楼的说法:handshake
回复
4楼
应该接地吧?否则二次回路的电位零点在哪里?不只对否?
回复
5楼
:Q 怎么可以不接地呢?那不是工作地,是保安地,必须接,而且接地点不能串有可能断开的设备。。。也就是应该直接接!!!
回复
6楼
看错了,一次侧中性点与检测系统接地故障有关,二次侧必须接地,但不一定是在中性点上。
回复
7楼
:lol 看把哥们急得,给与支持
回复
8楼
根据系统的需要选择二次侧的接地方式。
B相接地的也不少哇!
回复
9楼
这个电压互感器的二次侧必须有一点接地,不然是很危险的。
回复
10楼
规程有规定需要接地,安全。
回复
11楼
35KV电压互感器3只按星型接法,二次侧中性点接地
回复