电压互感器PT开口三角形有关问题
jhongsong123
2009年02月24日 13:11:28
来自于变压器
只看楼主

如下图为车间高压给水泵的6KV进线PT柜,开口三角形出口出并联这5个300W、125欧姆的电阻然后接入综保。请问此处的电阻是用来消谐的嘛?另外,假如说发生单相永久性接地时(小电流接地系统,中性点不接地)此开口三角形处有100V(国外有的是190V)的电压施加到电阻上,该电阻是不是要发热,发热功率1500W,会不会将其周围的元器件烤坏?(图中红色曲线内)

如下图为车间高压给水泵的6KV进线PT柜,开口三角形出口出并联这5个300W、125欧姆的电阻然后接入综保。请问此处的电阻是用来消谐的嘛?
另外,假如说发生单相永久性接地时(小电流接地系统,中性点不接地)此开口三角形处有100V(国外有的是190V)的电压施加到电阻上,该电阻是不是要发热,发热功率1500W,会不会将其周围的元器件烤坏?
(图中红色曲线内)

GPT2原理图-Model.jpg

免费打赏
lingxuct
2009年02月24日 18:35:43
2楼
这不是“6KV进线PT柜”,是母线PT。
“并联这5个300W、125欧姆的电阻”对“消谐”的作用非常大!
当系统发生单相接地故障时,开口Δ的出口空载有100V电压,如果PT内部绕组电阻也有125Ω,那外接的5个300W/125Ω电阻上都有多少热量?会不会烧坏周围电气元件?(另外问一句:在这电阻旁边会有什么电气元件?)

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-24 18:37 编辑 ]
回复
dys-wjj
2009年02月24日 19:54:34
3楼
母线 PT的图吧。。。电阻边的是是小电流选线装置?
回复
spj200801020102
2009年02月24日 21:19:55
4楼
我装的是150W 220V的灯泡 效果也可以 还直观
回复
jhongsong123
2009年02月25日 11:41:01
5楼
可以理解为母线PT,他是车间高压电机启动柜的进线PT,电机有8台。
该电阻周围有电压保护出口继电器、电压表及带电显示器等,实际如图1,图二为受热变形的中间继电器(继电器没有发生内部线圈匝间短路、接地等故障,即继电器除外壳外,内部正常。
因此我怀疑是发生单相接地故障后,开口三角形有190V电压(国外标准),190V的电压施加在电阻上,使电阻发热造成继电器外壳变形的,不知这样分析是否正确?
回复
jhongsong123
2009年02月25日 11:42:56
6楼
刚才附件发错了一个,再发一个。
回复
g368179105
2009年02月25日 15:59:10
7楼
怎么pt开口三角不加个电压继电器呀,如有短路便可电压继电器动作,即可发出信号给监测装置,是不是也有可能pt有问题呀?电压表都变形的不成样了。
回复
jhongsong123
2009年02月25日 17:31:58
8楼
实际上已经安装了电压保护(过压、欠压、零序电压保护均有),当时投的信号,综保有故障指示灯。主要是因为报故障后没有及时发现并消除,所以造成PT开口三角形长时间有电压输出,从而电阻发热考坏元器件(我是这么分析故障原因的)
回复
tztzy
2009年02月25日 19:26:58
9楼
为什么我看不到
回复
jhongsong123
2009年02月26日 11:54:40
10楼
没有登陆的时候看不到图片
回复
vbn
2009年02月26日 13:53:38
11楼
发到元件成套版块里面让成套高手们分析分析。:hug:
回复