楼层配线架FD什么情况下用挂机,什么情况用柜机?怎么计算啊?比如现在一办公楼每层数据点50个,语音点50个,怎么选配线设备以及什么样的配线架啊?还有弱电井需要多大?请版主指教,最好有详细的计算过程,谢谢了。
楼层配线架FD什么情况下用挂机,什么情况用柜机?怎么计算啊?比如现在一办公楼每层数据点50个,语音点50个,怎么选配线设备以及什么样的配线架啊?还有弱电井需要多大?请版主指教,最好有详细的计算过程,谢谢了。
2楼
可不可以这样啊:
1.语音
干线侧110卡接配线架:50x1.1/100=0.55 选1个 高度1U
水平侧RJ45快接配线架:50/24=2.08 选3个 高度3U
2.数据
光纤互联装置 1U
交换机SW:50/24=2.08 选3台 高度3U
干线侧RJ45快接配线架:50/24=2.08 选3个 高度3U
水平侧RJ45快接配线架:50/24=2.08 选3个 高度3U
3.电源 1个 1U
4.管理线盘5个 (够用的不?) 5U
共计20U,用19英寸柜机靠墙安装。
高手指教,谢谢
回复
3楼
1.语音
